dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм

Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2018, 09:28 #1
Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 741

FRAER вне форума Вставить имя

Подскажите, можно ли соединять (сваркой) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм и какие требования
Просмотров: 1572
 
Непрочитано 05.07.2018, 09:52
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,356


Можно, ГОСТ на сварные соединения. А есть и специальные сжимы.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 10:02
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 741


По ГОСТу посмотрел, есть ли электротехнические требования?
FRAER вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2018, 10:54
#4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 453


При сварке кругляка нахлест не менее 6-ти диаметром, при сварке полосы нахлест не менее ширины полосы - это для меня Аксиома.

При соединении полосы с кругляком я бы выбрал, то что получается больше по нахлесту.

Подтвердить документально не могу, т.к. у меня только СССР-й ВСН, который наверное уже не действует.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 10:58
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 741


Спасибо и на этом!
FRAER вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2018, 11:20
#6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 453


Если очень необходимо найти ссылку на конкретный ГОСТ, то попробуйте начать с "СП 76.13330.2016" (это действующий в настоящее время документ на производства электромонтажных работ) в нем есть перечень ссылочных документов, в частности по сварке контктных соединений в нем ссылаются на "И 1.08-08", хотя я там "ранее стандартных требований про нахлест" не встретил. Может уже что-то поменяли. Я предпочитаю работать по старинке, как раньше учили...
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:35
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 453


Вот нашел пример типовых соединений которых в принципе и я стараюсь придерживаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 78
Размер:	98.5 Кб
ID:	204207  
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.07.2018, 21:12
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,002


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
можно ли соединять (сваркой) полосу заземления с кругляком
А в чем проблема, типовой альбом по заземлению A7-2010 вам в помощь
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.07.2018, 10:49
#9
CBC


 
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 7


И 1.03-08 инструкция по устройству защитного заземления.
П. 2.3

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
CBC вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними? nicat111 Инженерные сети 14 03.09.2015 11:03
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||