Непрочитано 07.04.2015, 15:27
Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Добрый день!
Есть возможность грубо прикинуть сколько стоков может пропустить наружная канализационная труба диаметром 300 мм? Имеются в виду стоки из туалета, ванн, только бытовые.
Просмотров: 9451
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:24
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Приношу свои извинения всем кому мои высказывания показались хамскими. Пожалуй, где-то был не прав. Возможно кому-то действительно нужны такие данные. Забудем всё плохое
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 14:54
#22
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
И отталкиваться от этого, чтобы была возможность принимать решение быстро. Если потребность превышает минимальную пропускную способность, то надо считать, если не превышает - не заморачиваться.
По вашим высказываниям тоже видно, что вы не сантехник.
Мне часто приходится влазить к сантехникам. Иногда помимо своей воли. Так что немного я разбираюсь, хоть и в теоретическом плане у меня есть пробелы.
Прошу прокоментировать товарища Apelsinov мое следующее утверждение, что если поток в самотечке будет менее допустимого, то самотечная труба может быстро забиться и работать не будет. Так что нужно учитывать не только максимальную величину, но и минимальную.

Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
а форум он для общения, кому то проще вопрос задать , чем яндекс мучить,
С каждым годом таких все больше и больше. В СП вполне себе понятные диаграммы.
Вот бесплатная программа с модулем расчета пропускной способности труб.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:08
#23
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
если поток в самотечке будет менее допустимого, то самотечная труба может быстро забиться и работать не будет
Я прокомментирую, забиться может, но работать, наверняка, будет.
По факту,в подавляющем большинстве случаев, труба "берёт" себе нужное ей сечение, т.е. то пространство, которое нужно для нормальной работы остаётся чистым и работает, лишняя, не нужная часть трубы забивается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:50
#24
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Я прокомментирую, забиться может, но работать, наверняка, будет.
По факту,в подавляющем большинстве случаев, труба "берёт" себе нужное ей сечение, т.е. то пространство, которое нужно для нормальной работы остаётся чистым и работает, лишняя, не нужная часть трубы забивается.
Да ладно. Если речь про обычное г...но, то может быть, но вот со специфическими жидкостями, особенно эмульсиями такой подход не прокатит.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:55
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А что происходит с эмульсиями? Они просто расслаиваются от недостатка скорости, или всё-таки труба перестаёт пропускать расход?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:07
#26
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Смотря с чем эмульсия. Те с которыми мы имели дело - это в основном жировые эмульсии и при неправильном стоке они образуют "берега", потом "водопады" и наконец на месте водопада образуется нехилая пробка и хрен её чем от туда достанешь. Есть такие противные соотношения диаметр/уклон...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:25
#27
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
это в основном жировые эмульсии
Да, на жирный сток, завышение диаметра, действительно приводит к закупорке трубы, т.к. скорость падает, и вода успевает остыть, вылетел из головы этот момент.
А вымывают его гидропромывкой, порой в пару килограмм куски в колодец вылетают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:46
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


У меня в основном технологические трубопроводы, там не всегда так можно. Сейчас на одном шведском заводике (в России) проектировали трубопровод с формальдегидной эмульсией в воде, технологически трубопровод должен быть большого диаметра (1500мм), т.к. еще и газы по нему идут и уклон большой не сделать, при этом заполнен только на 1/10 диаметра. Поставили оросители стенок чтобы не было возможности "берегам" образовываться. Вроде работает)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 21:24
#29
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
И отталкиваться от этого, чтобы была возможность принимать решение быстро. Если потребность превышает минимальную пропускную способность, то надо считать, если не превышает - не заморачиваться.
Как часто и бывает, есть нюансы Если, так рассуждать, то можно закладывать завышенные диаметры (оно ж пропускает), и трубы будут засоряться, т.к. если взять уклон большой, то будет малое наполнение, и крупные фракции стоков не будут удаляться, а если взять уклон меньше - то упадет скорость, и выпадающий на стенках осадок образует засор.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 10:47
#30
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
при этом заполнен только на 1/10 диаметра.
У нас в цеху несколько ККБ от кондиционеров стоят. Так проектировщики захреначили для дренажа ККБ канализацию на 5 колодцев и длиной метров 50 в ливневку. Тут у всех волосы на голове дыбом встали. Там же даже до второго колодца вода не дотечет. А ведь считали что-то, старались, уклоны, диаметры.
Ну и по мелочи для сатураторов пытались каналью прокладывать (это кулер такой, только вода от сети, а не из бутылок). Вот представьте, что если бы к каждому кулеру у вас канализация была проведена.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 10:55
#31
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Pavel_V, у меня заполнен на 1/10 не из-за ошибки проектирования - просто это скорее газоход, а эмульсия на дне как побочный продукт. Вместе они идут метров 40, потом разделяются - жидкость идет на дифракцию, а газы поднимаются в здоровый электростатический фильтр 80м высотой.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 14:39
#32
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
у меня заполнен на 1/10 не из-за ошибки проектирования
Мне интересно, а у меня тогда из-за чего такая система получилась?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 17:21
#33
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Поставили оросители стенок чтобы не было возможности "берегам" образовываться. Вроде работает)
Видать орошаете тёплой водой )))
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
жидкость идет на дифракцию, а газы поднимаются в
Исключительно в виде занудства ))) Это явление у вас так и называют "дифракция"?
У нас этот процесс сепарацией зовётся.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 18:47
#34
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Ректификацию, сорее всего.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 20:26
#35
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Это явление у вас так и называют "дифракция"?
У нас этот процесс сепарацией зовётся.
__________________
Ну пусть так)) Заработался) Хотя под сепарацией обычно механическое разделение подразумевают... Наверное на самом деле: сначала сепарация, потом ректификация)
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
сколько способна выдержать труба 50х50х1 Vitalik85 Прочее. Архитектура и строительство 12 06.04.2010 20:52
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59