| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подбор (радиального) центробежного вентилятора

Подбор (радиального) центробежного вентилятора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2009, 09:31 #1
Подбор (радиального) центробежного вентилятора
Shoorup
 
Минск
Регистрация: 16.09.2006
Сообщений: 1,587

Прошу помощи в решении задачи для КР по охране труда.
По расчетной производительности вентилятора (Lв) и суммарных потерь давления (полного сопротивления)Rп, необходимо подобрать радиальный вентилятор.
Расчеты произвел получил такие числа:
Lв=6820м3/с
Rп=742Па
Затем следует по литературе 78 года! подобрать вентилятор. "Справочник проектировщика. Внутренние сантехнические устройства. В 2 ч. Ч.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха / под ред. И.Г. Староверова. 1978г." Я не нашел в электронном виде именно этого издания книгу, но в downloadе лежит более новая книга. У меня есть фотографии старой книги.
Вот фрагмент листа по которому нужно выбрать предварительно тип вентилятора.

На этом этапе у меня и возникли сложности. Во первых к моему стыду не смог точно перевести Паскали в кгс\м2. Во вторых вроде понимаю, что на пересечении моих значений я должен найти свой вентилятор, но не соображу выше или ниже надо брать тип по графику?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 381-.jpg
Просмотров: 6910
Размер:	114.5 Кб
ID:	23231  

__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Просмотров: 15042
 
Непрочитано 06.07.2009, 11:15
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Во-первых, явно нереальная величина 6280 м3/с - в секунду? Да это 23 млн. м3 в час. Столько воздуха и не на каждый завод наберется.

Во-вторых, 1 Па = 9.81 кгс/ м2

Подбирать вентилятор надо так. Предположим, производительность 6280 м3 в час, напор 742 Па = 75.6 кгс/м2.

Проводим линии расхода и напора и на пересечении сотрим подходящую модель. Характеристка вентилятора должна быть чуть выше расчетной точки, желательно ближе к линии максимального кпд. Для примера это будет А5100-2. Далее открываем характеристику этого вентилятора, более подробную и уточняем. А5100-2 - это не марка вентилятора, а условное обозначение комплекта - вентилятор №5 Дном 100%. Все остальные подробности в характеристиках.

На одну точку может найтись много подходящик вентиляторов. Какой из них выбрать - уже другая тема.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 12:24
#3
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Во-первых, явно нереальная величина 6280 м3/с - в секунду? Да это 23 млн. м3 в час. Столько воздуха и не на каждый завод наберется.
Согласен лоханулся там в час
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Во-вторых, 1 Па = 9.81 кгс/ м2
Наверно опечатался. Мне кажется 0,10197162129779

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
На одну точку может найтись много подходящик вентиляторов. Какой из них выбрать - уже другая тема.
Впринципе я прикинул у меня так и получалось все, можно сказать сомневался и решил уточнить у профи.
Затем я так понял мне нужно найти по индивидуальным характеристикам.

Только не пойму какие данные я получу из этого графика и как их правильно брать от туда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 382-.jpg
Просмотров: 6624
Размер:	80.3 Кб
ID:	23236  
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 06.07.2009 в 12:48.
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 12:35
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Наверно опечатался. Мне кажется 0,10197162129779
Когда "кажется", что делают? А что делает инженер, если непонятна единица измерения?
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 13:11
#5
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Цитата:
Когда "кажется", что делают? А что делает инженер, если непонятна единица измерения?
Я просто с другой стороны посмотрел не соображу какую таблицу сейчас выбрать нужно. У меня вентилятор №5. Есть два графика один привел выше и вот еще один:

По какому снимать характеристики?

Еще вопрос: где мне нужно будет учитывать наличие взрывопожарной смеси в удаляемом воздухе?
Все данные из графиков я так понял мне понадобятся для расчетов: требуемой мощности на валу эл.двиг. и установочной мощности.


С выбором графика разобрался Второй
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 384-.jpg
Просмотров: 6621
Размер:	85.8 Кб
ID:	23237  
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 06.07.2009 в 13:22. Причина: разобрался сам:)
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 14:38
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Еще вопрос: где мне нужно будет учитывать наличие взрывопожарной смеси в удаляемом воздухе?
При выборе конкретной марки и исполнения изделия. Пока выбран вентилятор №5, Дном, 1500 об/мин. А далее надо уже исполнение по искрозащите выбирать. Возможно, вентилятор должен быть из разнородных материалов быть. Надо искать, что выпускается, для каких категорий смесей. Заодно и у себя определяться с категорией транспортируемой среды.

Т.е. садиться за изучение норм
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 15:34
#7
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


ShaggyDoc, это контрольная работа, а не курсовая или диплом! Какие нормы!?!!
Пока то что нашел по взрывобезопасности это то что вентилятор должен быть просто в специальном исполнении. Это покуда пропустим.

Я не могу разобраться как по рисунку 1.13 (см. выше) определить мое КПД и Nу?
КПД я так подозреваю у меня 0,78 по графику?

Короче нехватает мне теории... не моя эта отрасль вентиляция... но если партия просит - изучим
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 06:07
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
При выборе конкретной марки и исполнения изделия. Пока выбран вентилятор №5, Дном, 1500 об/мин. А далее надо уже исполнение по искрозащите выбирать. Возможно, вентилятор должен быть из разнородных материалов быть...
Двигатель должАн быть защищенным и то только если двигатель стоит в потоке

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 07.07.2009 в 06:20.
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ