Какое закрепление у данного кронштейна ?
Москва
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 246
|
||
Просмотров: 2693
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
Допустим 500кг сосредоточенной, вылет пол метра, стена железобетон(это как пример, для кирпича можно более классический узел организовать). Для какого то случая 500кг это фигня, а где то это дофига, все относительно, потому и любые случаи проверять нужно по хорошему, особенно если недостаточно опыта. ЦЕЛЬ понять можно ли считать такое закрепление жестким или нет. И является ли цитата о том, что это шарнирный узел , верна? Даже если провести расчет как буд то это жесткий узел |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Посчитайте разные варианты. С учетом жесткости пластины. Потом нам расскажете. Шарнира у консоли быть не может - она упадет |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34
|
Мне как-то тоже нужно было сделать консольные конструкции под опоры. То что получилось см. в прикоепленных файлах. Самый большой жесткий узель несет не меньше 9тм и 6т Q . Этот узель я взял из рекомендации по проектированию рамных узлов. Расчет его относительно не сложен: момент всопринимается пластинами по полкам двутавров, а попереная сила стенкой . и это после пдастических дефоомаций. В смысле такая работа узла.
А вот консоли из швеллеров. Я прикинул в кристалле сваврное соединение и взял пластину потолще, чтоб ее не выгнуло от момента. Как посчитать это численно не знаю(( главное чтоб пластину не выгнуло и момент влспринимался. Я не претедую на истину, но интересно порассужадать. И может у IBZ есть что-то подобное на курсах. Последний раз редактировалось Владоз, 26.11.2018 в 21:13. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Все относительно в этом мире
Консоли с шарнирным узлом быть не может. Цитата:
"Шарнирным" этот узел может стать, если это будет не консоль, а балка высокой жесткости (значительно больше жесткости узлов) на двух таких опорах. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34
|
В базах пластины считаются по прочности же. В сп указываетсч несколько расчётных участков.
Последний раз редактировалось Владоз, 04.12.2018 в 08:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое эквивалентное сечение принять для многопустотной плиты? | Alkv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.05.2020 07:35 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты | maxx657 | Железобетонные конструкции | 13 | 17.09.2014 19:54 |
СТО, какое оборудование для оборотной системы? | Margo1 | Водоснабжение и водоотведение | 24 | 30.05.2014 08:41 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |