Непрочитано 21.05.2016, 11:44
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50473
 
Непрочитано 15.06.2016, 23:11
#141
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


duke конструирование это не только расчет это и опыт и учет того что может случится на стройке. Вы запроектировали по расчету, молодцы, хотя в 8 диаметр сложно поверить даже без какой либо нагрузки на грунт засыпки, хотя если один грунт в реальности то возможно и правда , строители сделали как считают нужным, возможно армирование заложили не то , возможно бетон проморозили , возможно заливали с большими перерывами , возможно много чего. Но то что стена уходит с продольными трещинами уже плохо , в углах так же будут трещины только снаружи. Обычно в такой ситуации сначала лечат пациента , выставляют ребра по стенам которые не дадут им окончательно умереть , а потом заказчеГ пишет письмо с просьбой возместить ущерб , а ответом на его служит письмо с отправкой в суд, а не на форум. А суд разбирается по двум схемам:
1. Если что то рухнуло и кто то пострадал и тем более кто то вызвал ментов , это уже прокуратура и в обломках копаются меньше всего , лезут в проект и они найдут что нибудь. И по опыту прав тот у кого больше ...... ну сами догадайтесь чего
2. Если никто не пострадал и ничего не рухнуло то это просто суд двух юр лиц и в качестве консультанта суд вызывает кого то из "своих" в качестве эксперта. И тогда обычно поднимается все , журналы работ , испытания образцов бетона, сверяются паспорта на материалы , журнал технического контроля , журнал авторского надзора , проектная документация и тд.... и обычно нанимается сторонняя орг. для обследования конструкции.
P.S. На одном из объектов у нас в вертикальные конструкции вместо В60 залили В7.5 ! конструкция посыпалась как картонная, просто прораб перепутал смесители в очереди на бетонирование.......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 09:50
#142
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну да, в учебниках именно так и пишут, только мало у кого получается ))
странно у меня получается, как и у большинства нормальных специалистов , в т.ч. и с этого форума тоже...а если не умеешь не хрен браться за расчет, значит расчет заказывай отдельно и по результатам расчета уже проектируй
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:14
1 | #143
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
странно у меня получается
Offtop: Орёл!

----- добавлено через ~2 мин. -----
mainevent100, у тебя тоже получается, только ты не в курсе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:00
#144
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


vedinzhener, последовательность монтажа и физ. нелинейность железобетона тоже учитываешь? при этом наверно в полном
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
взаимодействие всех конструкций(стены,фундамента, перекрытия,колонн и т.д.) между собой
Бахил, не правильно, все учесть ни у кого не получается, только некоторые об этом не догадываются.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:44
#145
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
vedinzhener, последовательность монтажа и физ. нелинейность железобетона тоже учитываешь? при этом наверно в полном

Бахил, не правильно, все учесть ни у кого не получается, только некоторые об этом не догадываются.
все возможно, но в данном случае последовательность монтажа и физ. нелинейность не причем совсем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:51
#146
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все возможно
Вот это правильно! А самое правильное - не мешать строителям строить своими проектами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 15:27
#147
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И большой изгиб пошел?
В оси 1 усадка 2-3 см, в оси 12 - от 5 см.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Там сам расчет не был должным образом сделан
с чего вы вообще берете такие данные? расчет был сделан на все здание. не буду же я 120 метров расчета выкладывать в общий доступ для все, если речь идет о стене подвала. после общения с такими как вы у всех начинается паника, потому что вы безосновательно, не видя полной картины, уже обвинили проектировщиков в отсутствии расчета. думать надо, прежде чем писать.
duke вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 15:30
#148
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
В оси 1 усадка 2-3 см, в оси 12 - от 5 см.
усадка? серьёзно? блин, да отберите у него диплом уже кто-нибудь, а.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 15:31
#149
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в серьезных расчетных программах
неужели вы скад имеете в виду? )) да, считали. не один вы настолько компетентны)

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
обычно нанимается сторонняя орг. для обследования конструкции
что мы и сделали

----- добавлено через ~24 мин. -----
геодезисты простреляли все здание. усадка неравномерная. геологи пробурили скважины, и увидели, что геология в одной из скважин не соответствует тому, что выдавали геологи перед началом проектирования.
в толще тугопластичной глины есть линза метровой толщины буквально в метре от фундамента мягкопластичная. практически текучая.
будет итоговое заключение - отпишу.
duke вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 18:52
#150
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
будет итоговое заключение - отпишу.
лучше выкладывайте сюда заключение целиком, обсудим
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 19:05
#151
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


duke, пожалуйста, посмотрите определение слова усадка в интернете.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 20:18
#152
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Да, усадка это сильно! А парень то до сих пор действительно уверен, что арматуры достаточно.
svg вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2016, 08:49
#153
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
В оси 1 усадка 2-3 см, в оси 12 - от 5 см.

----- добавлено через ~3 мин. -----

с чего вы вообще берете такие данные? расчет был сделан на все здание. не буду же я 120 метров расчета выкладывать в общий доступ для все, если речь идет о стене подвала. после общения с такими как вы у всех начинается паника, потому что вы безосновательно, не видя полной картины, уже обвинили проектировщиков в отсутствии расчета. думать надо, прежде чем писать.
в посте №30 Вами выложен так называемый расчет, на основании оного можно сделать вывод что ошибка именно в расчете, о чем не раз говорилось здесь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 09:13
#154
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


vedinzhener, чего вы прицепились то?
Расчёт есть, причем полный в скаде (!), а не где-нибудь. Выполнял не кто-нибудь а конструктор с высшим (!) образованием.
Выкладывать его сюда никак нельзя, общий доступ, все увидят название этой шараж-монтаж-проектной конторы секретную технику расчётов.

Г-н Duke, справедливо упрекает нас в том что мы не видим полной картины и не знаем как там на самом деле™.
И всё же, мы попробуем собрать хотя-бы часть мозайки по тем крохам информации, которая была дарована нам, простым смертным.
Трещины в стенах пошли, потому что:
1) Засыпка грунтом на полную высоту не послойно и без уплотнения
2) Передача нагрузки на стену подвала от плиты перекрытия
3) Замачивание фундамента
4) Экскаватор 27т гонял в 3 метрах от стены
5) Усадки™ фундамента ("здание садится, играет весь каркас, там все его крутит")

Я ничего не пропустил? Какой же из этих пунктов привёл к образованию трещин в стене подвала? Ждем отчета об обследовании сторонней организацией.

К вопросу об усадках™ : у "оси 1" 2-3 см, а у "оси 12" от 5 см. Проекта я не видел, но если предположить что от оси 1 до оси 12, есть хотя-бы, 12 метров, то пока что относительная разность осадок не превышает рекомендуемых значений по СП22. Да и тема про стены, а не про плиту
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:34
#155
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
vedinzhener, чего вы прицепились то?
Расчёт есть, причем полный в скаде (!), а не где-нибудь. Выполнял не кто-нибудь а конструктор с высшим (!) образованием.
Выкладывать его сюда никак нельзя, общий доступ, все увидят название этой шараж-монтаж-проектной конторы секретную технику расчётов.

Г-н Duke, справедливо упрекает нас в том что мы не видим полной картины и не знаем как там на самом деле™.
И всё же, мы попробуем собрать хотя-бы часть мозайки по тем крохам информации, которая была дарована нам, простым смертным.
Трещины в стенах пошли, потому что:
1) Засыпка грунтом на полную высоту не послойно и без уплотнения
2) Передача нагрузки на стену подвала от плиты перекрытия
3) Замачивание фундамента
4) Экскаватор 27т гонял в 3 метрах от стены
5) Усадки™ фундамента ("здание садится, играет весь каркас, там все его крутит")

Я ничего не пропустил? Какой же из этих пунктов привёл к образованию трещин в стене подвала? Ждем отчета об обследовании сторонней организацией.

К вопросу об усадках™ : у "оси 1" 2-3 см, а у "оси 12" от 5 см. Проекта я не видел, но если предположить что от оси 1 до оси 12, есть хотя-бы, 12 метров, то пока что относительная разность осадок не превышает рекомендуемых значений по СП22. Да и тема про стены, а не про плиту
а вот если бы было послойное уплотнение грунта - косяк вылез бы раньше ))). Была бы возможность еще d12 накинуть с обетонированием. и получить требуемые по расчету 18 с шагом 200, без учета бытовых нагрузок...
Усадка здания - надо посоветовать Другу/застройщику вписать такой пункт в инвестиционник. Мол проектная усадка здания - столько то, объем квартиры/помещения может уменьшится на 123 литра - прошу иски не подавать.
1 метр мягкопластичной грязи - ну боишся его - сделай дырочку в фундаменте, если пластилин полезет - правильно боишся. Если нет.... бойся геологов.
На будущее - в общих данных внеси запись - перед засыпкой грунтом, смазать стену вазелином (хоть часть составляющей нагрузки от грунта уберешь)....

И еще вопрос - если стена так законструирована - что было бы с колонной подвала, если бы прочность и жесткость стены была бы достаточна для восприятия таких усилий? Ты там уточни по "схемке".
Для справки: Ответственность ГИПа и Г.Конструктора - вплоть до Уголовки в течении 15 лет. Ответственность экспертизы - оценка достаточности принятых решений с учетом экономического фактора и пр.мутаты. В общем сухари они никому не носят.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 00:17
#156
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tiger_novo Посмотреть сообщение
смазать стену вазелином (хоть часть составляющей нагрузки от грунта уберешь)
- горизонтальная увеличится, вертикальная обнулится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:35
#157
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop:
Цитата:
Сообщение от tiger_novo Посмотреть сообщение
в общих данных внеси запись - перед засыпкой грунтом, смазать стену вазелином
Лучше не стену, а кой чаво другое... Пользы будет больше

Последний раз редактировалось SkyFly, 07.07.2016 в 13:43.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 08:31
#158
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- горизонтальная увеличится, вертикальная обнулится.
как это уменьшит угол внутреннего трения грунта? НИКАК. Теперь объясни, как грунт, с одинаковыми характеристиками, но при разном поверхностом трении сможет быть тяжелее, чем обычно...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Offtop:
Лучше не стену, а кой чаво другое... Пользы будет больше


Больше пользы будет - от нормального Гл.Конструктора у которого мозги в голове, а не в компьютере (есть такая категория, я их s'cad-мэны зову)...
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 09:15
#159
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tiger_novo Посмотреть сообщение
это уменьшит угол внутреннего трения грунта?
Цитата:
Сообщение от tiger_novo Посмотреть сообщение
сможет быть тяжелее
- такого не писал. Я имел в виду снижение угла трения грунта о стенку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:08
#160
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Всем привет. Читал от начала. Бывали в практике такие вещи. Думаю, что надо разобраться в первую очередь с расчетной схемой. Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами), шириной 1м., толщ. 0,2м опертой на 2 опоры-3 связи, шарнир подвижный и шарнир неподвижный. Ну, как обычная балка. Приложить равномерно распределенную нагрузку-примерно 2,1..2,5 т (21..25кН/м2) на 1м2, в зависимости от веса грунта. Думаю, что по несущей способности при существующем армировании пройдет, а вот по деформации (ПРОГИБАМ)-нет. В противном случае должны быть жесткие заделки, чтобы растягивающая нагрузка "упала" на опоры, но у там иная схема работы-жесткие узлы получаются при пролете до 3м. В общем, надо увеличивать высоту сжатой зоны, армирование в растянутой зоне-классический случай.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07