Непрочитано 10.09.2016, 18:30 #1
Помогите с расчетом снегового мешка
fedirrevo
 
КМ, КЖ
 
Киев
Регистрация: 12.10.2014
Сообщений: 42

Всем привет. Считаю входную группу для склада(54х24). Входная группа - стальной каркас (5х5). По моим расчетах мю вышло больше 8. То есть, если я правильно понял я должен принять мю=4. Схемы приложил. Может я неправильно посчитал; для расчета принял:
высота перепада - 3м;
l1-54м;
l2-5м.;
m1=0.4
m2=0,5*0,49*0,87=0,213
В итоге получил мю=1+1/3*(0,4*54+0,213*5)=8,32
Прошу кто, разбирается в этом больше меня подскажите правильно ли. Имеет ли значение то, что уклон кровли вышестоящего здания направлен не к входной группе? из-за этого расчет может и меняется?1.pdf

2.pdf


Последний раз редактировалось fedirrevo, 10.09.2016 в 19:12.
Просмотров: 2809
 
Непрочитано 10.09.2016, 19:03
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


СП Приложение Г (обязательное). Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты "мю"
Г.8 Здания с перепадом высоты
Рисунок Г.11 - б

а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку ..., а на нижнее покрытие - следует принимать в двух вариантах: по схемам Г.1-Г.7 и схеме Г.8 (для зданий - профили "а", "б" (рисунки Г.8, а, Г.8, б), ....


мю=1+1/h*(m1*l1'+m2*l2')

высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении мю равной 8 м
h=3 м

длины участков верхнего и нижнего покрытий
l1'=24 м (может в чертеже ошибка в размере ?)
l2'=5 м

доли снега, переносимого ветром к перепаду высоты для верхнего и нижнего покрытий;
m1=0,4
m2=0,5*k1*k2*k3=0,5*√(а/21)*(1-бета*35)*(1-фи/30)=0,5*0,49*1*0,867=0,212 но не менее 0,1
k1=√(5/21)=0,49
k2=(1-0*35)=0
k3=(1-4/30)=0,867 но не менее 0,3

мю=1+1/3*(0,4*24+0,212*5)=4,55 > 4

д) Коэффициенты мю, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:
2*h/S0
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'<48 м;
=> мю=4 или мю=2*3/1,8=3,4 (для III снегового района)

г) Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной:
...


Дальше лень.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 19:27
#3
fedirrevo

КМ, КЖ
 
Регистрация: 12.10.2014
Киев
Сообщений: 42


Да, ошибся в спешке, там 54 должно быть.
fedirrevo вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2016, 20:03
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Тогда как верно не знаю.
Но такие темы всегда заканчиваются тем, что приходят гуры форума по КМ и говорят верить СНиПу/СП.
Видимо и правда 4-6 (там же в сумме больше 48 м или нет ?) или 2-5 (в зависимости от снегового района) будет (меньшее из них, видимо).

Я бы брал с запасом по имхо. Снег в СП дан с периодической очисткой кровли службой эксплуатации. Не факт что крышу ещё и чистить будут (да и есть ли туда лестницы?). А с другой стороны экономику заказчик может проверить.
А с третьей стороны ему же не надо чтобы рухнуло и проверяют проекты редко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2016 в 20:08.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2016, 20:22
#5
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


(2*h)/S_0 берите
Vans вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 13:10
#6
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


СП 20.13330.2011
Нагрузки и воздействия Приложение Г.1 вариант 2.
Коллеги такой вопрос меня мучит: в старом СНиПе вариант 2 учитывался при угле наклона от 20 до 30 градусов,

а в новом СП от 20 до 40 градусов, это что физика процесса поменялась? ( нанос ветром снега на второй скат). Может это ошибка в СП?
Borka вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 17:03
#7
nastya1992


 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15


Дабы не создавать тему, простите, за глупый вопрос. При расчете снегового мешка какое значение коэффициента m2 мы должны принимать?
m2 равное 0,3, либо 0,4 в зависимости от уклона нижнего покрытия, или по формуле m2=0.5k1k2k3 для пониженного покрытия. Что такое вообще пониженное покрытие, и чем оно отличается от нижнего? Простите за глупость, с расчетами сталкиваюсь крайне редко.

Последний раз редактировалось nastya1992, 25.01.2018 в 11:41.
nastya1992 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 11:58
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
При расчете снегового мешка какое значение коэффициента m2 мы должны принимать?
m2 равное 0,3, либо 0,4 в зависимости от уклона нижнего покрытия, или по формуле m2=0.5k1k2k3 для пониженного покрытия.
Вроде бы все доступно расписано, в каких случаях, какие значения принимать. Что не понятно? Конкретнее опишите неясность.
Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
Что такое вообще пониженное покрытие, и чем оно отличается от нижнего?
В данном случае ни чем.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 12:17
#9
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
Дабы не создавать тему, простите, за глупый вопрос. При расчете снегового мешка какое значение коэффициента m2 мы должны принимать?
m2 равное 0,3, либо 0,4 в зависимости от уклона нижнего покрытия, или по формуле m2=0.5k1k2k3 для пониженного покрытия. Что такое вообще пониженное покрытие, и чем оно отличается от нижнего? Простите за глупость, с расчетами сталкиваюсь крайне редко.
1. Для лучшего понимания данного расчета, советую посмотреть видео: YouTube
2. Пользуйтесь отличным excel калькулятором, он за вас все посчитает: https://dwg.ru/dnl/14416
Bunt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с расчетом снегового мешка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07