| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Цитата:
У меня просьба ко всем инженерам нашего родного раздела. После прочтения ГОСТа (53778 и того который я скину) в своих постах или мене на почту ([email protected]) или разработчику (Государственным унитарным предприятием г. Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования (ГУП МНИИТЭП) скидывать свои замечания к документам это поможет разработчику ГОСТа и нам с Вами. Единственное пусть этобудут серьезные обоснованные высказывания а не "гост" "фигняивсетокае". |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
"5.1.15 Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания или сооружения включает в себя: ... - инженерно-геологические изыскания (при необходимости)" В п. 5.1.14 разъясняется, в каких случаях возникает эта необходимость: "5.1.14 При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания или сооружения, разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в детальное (инструментальное) обследование включают инженерно-геологические исследования, по результатам которых может потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания." |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
одно из отделений - обследованием. пытаются использовать динамические характеристики. я к сожалению не из этой группы, но постоянно общаемся.
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Сегодня звонил в Москву спросил можно ли выложить, на что получил категорический отказ типа ГОСТ прошел публичные слушания и сейчас готовится к утверждению и все вопросы которые у нас возникли (к ГОСТу) они не обязаны обсуждать и вносить какие либо по правки. Так что если возникнут вопросы пока могу только отвечать своими словами (так как я понял данный вопрос). В общем чем смогу тем помогу
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Думаю, в упомянутом SomeBody секретном ГОСТ, присутствует методика опубликованная в журнале ПГС №4 от 2006 г. стр 28...29. "Методика определения периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний зданий и сооружений".
Offtop: У кого есть данный журнал очень прошу выложить в dnl или дать ссылочку. Однако у меня основной вопрос: для каких зданий требуется определять динамические характеристики? По логике это треб-ся для высотных зданий - см. МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве". Вообще есть такая монография - "Современное высотное строительство", 2007. Так там указана первая ласточка к требованию опред. динамических характеристик и мониторингу, но касаемо высотных зданий!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Tym, Вы правы методики схожи, журнал можно прочитать прямо на сайте (в dnl залил ищите "Методика определения периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний зданий и сооружений)
Цитата:
Нужно подавать оф. запрос разработчикам ГОСТа для того чтобы они дали разъяснения иначе мы попросту толочим воду в ступе и ищем пути реализации Если у кого есть инфа делитесь тяжело бороться в одиночку. Не помню рассказывал или нет созванивался с ИнтерПрибором (одним из директоров) обменялись инфой. Так вот они сейчас готовят прибор для определения тона и декремента уже и датчики импортные нашли которые сверх чувствительные и меряют от 0 Гц. Обещали держать меня в курсе дел. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
а вообще эту тему я поднимал раньше, но тогда она не нашла особого интереса: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F3%F0%F1%E0 |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Здравствуйте уважаемые! Хотелось бы выслушать мнения по поводу "4.2 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений
проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.". Не могу понять кто контролирует исполнение данного пункта, если Госстройнадзор не контролирует не надзирает за эксплуатацией З и С (исключение Мос. обл. в отношении некот. объектов)? |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Могу выдвинуть предположение что контролировать процесс выполнения будет эксплуатирующая организация у нас несколько заказчиков получили данный ГОСТ и теперь разрабатывают график обследования своих владений
Коллеги не подскажите может кому нибудь довелось уже обследовать по новому ГОСТу, интересует как впечатления ощущения ?? Кстати в другой теме говорил здесь повторюсь в главе 5 "Обследование технического состояния зданий и сооружений" нет ни слова про основной тон собственных колебаний |
|||
|
||||
В ГОСТ есть интересный пункт:
Цитата:
Цитата:
Вот это разделение на общий мониторинг и "не общий" мониторинг следует из сути документа, но явно не закреплено, что и приводит к путанице. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |