| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.01.2017, 23:07 | #1 | |
Не могу найти величину ветровой нагрузки с подветряной стороны при двускатной кровле
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 1952
|
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
ну по высоте до 10 метров проходит просто взять с обоих сторон одинаковую? если что пусть в запас идет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
У меня Вест вроде бы считает ветер на ту и другую сторону. А при попытке считать по СП 20.13330.2011 у меня пишет, что "В связи с наличием неточностей в первой редакции актуализированной версии СНИП 2.01.07-85 данный режим будет реализован после получения пояснений авторов СНиП"
|
|||
|
||||
Понятия не имею, как считает "Вест" - никогда им не пользовался - но по СП 20.13330.2011 никаких проблем с ветром на кровлю за коньком нет. Смотрим пункт Д.1.2 и рисунок Д.4 - там это зоны "J" и "I".
Ветер на кровлю, действительно дает небольшой отрыв в колоннах, но при ферменном покрытии его нужно учитывать всегда, причем как поперечный так и продольный. В совокупности с загружением половины пролета снеговой и технологической нагрузками, его учет часто дает смену знака в раскосах с "+" на "-" , что сразу же предполагает совсем другие требования по предельной гибкости. А в случае холодного покрытия учет ветра на кровлю может и вообще привести к полной смене знаков во всех элементах . |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
Как рассчитать величину Н/мм для распределенной нагрузки. | MegaDen | Металлические конструкции | 9 | 25.03.2015 13:01 |
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 79 | 26.01.2011 16:01 |
Сбор ветровой нагрузки. | Romegv | Расчетные программы | 8 | 23.04.2010 20:03 |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.03.2010 18:39 |