Непрочитано 02.09.2011, 07:15 #1
Армирование балки перекрытия гаража
sesses
 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10

Добрый день, уважаемые форумчане.
Для устройства крыши над гаражом 6000x12000, планируется залить 7 монолитных балок с шагом 1500, сечением 110х300, армировать их: 2 стержня 16мм по низу и 1 стержень 12мм по верху. Балки длиной 7000 будут свободно лежать на стенах (пролет 6000 и выпуски за стены по 400мм). После, между балками будут залиты плиты толщиной 50мм.
Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрано сечение балок и их армирование?
Только снеговая нагрузка.
Просмотров: 13910
 
Непрочитано 02.09.2011, 07:46
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для устройства крыши над гаражом 6000x12000, планируется залить 7 монолитных балок с шагом 1500, сечением 110х300, армировать их: 2 стержня 16мм по низу и 1 стержень 12мм по верху. Балки длиной 7000 будут свободно лежать на стенах (пролет 6000 и выпуски за стены по 400мм). После, между балками будут залиты плиты толщиной 50мм.
Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрано сечение балок и их армирование?
неправильно

Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
Только снеговая нагрузка.
какая именно?

Отчего нельзя сборные плиты?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 07:59
#3
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
какая именно?
я не знаю как посчитать сколько снега может навалить на крышу

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
неправильно
а в чем слабое место? высоту балок увеличить? арматуры добавить? или вообще все не годится?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Отчего нельзя сборные плиты?
К гаражу нет подъезда и перекрывать придется своими силами без техники.
sesses вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 08:14
#4
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
я не знаю как посчитать сколько снега может навалить на крышу
По СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" в зависимости от города выбираете снеговой район (карта 1, приложение 5) и по таблице 4 этого же снипа определяете расчетное значение снеговой нагрузки на 1 м.кв.
Это если кровля плоская, без скатов.
__________________
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 08:43
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
а в чем слабое место? высоту балок увеличить? арматуры добавить? или вообще все не годится?
Высоту увеличить минимум до 400.
2 стержня внизу, один вверху - как Вы собрались в этом случае ставить поперечную арматуру?
Какая арматура и сколько ее надо - должен показать расчет, для него нужны нагрузки.
Непонятно, как между балками будут устраиваться плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:11
#6
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
2 стержня внизу, один вверху - как Вы собрались в этом случае ставить поперечную арматуру?
хотел поставить только 3 продольных стержня на треугольные хомуты..


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Какая арматура и сколько ее надо - должен показать расчет, для него нужны нагрузки.
если взять по максимуму 250 кг на метр?


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Непонятно, как между балками будут устраиваться плиты.
в верхней части балок будут ступеньки ширина 20, высота 40, то есть каждая балка имеет вид перевернутой букы Т. С низу между балками будет заводиться ламинированная фанера, а боками опалубки будут сами балки. На ступеньки будет укладываться кладочная сетка и заливаться по одному пролету за раз..
sesses вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 09:29
#7
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Очень непонятные решения. Сечение 110х300: из каких соображений? 2d16 внизу: опять же откуда такое решение? Ваше армирование не понесет даже собственный вес балки. Вообще, неплохо было бы взгянуть целиком на проект.
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:00
#8
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от bulletproof Посмотреть сообщение
Очень непонятные решения. Сечение 110х300: из каких соображений? 2d16 внизу: опять же откуда такое решение? Ваше армирование не понесет даже собственный вес балки. Вообще, неплохо было бы взгянуть целиком на проект.
решения понятно дилетантские.. все взято из разных источников типа "сделай сам"..
ну подскажите, с точки зрения профессионала, какими должны быть хоть примерные сечение и армирование такой балки? (длина пролета между стенами 6000, шаг балок 1500)
sesses вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 10:00
#9
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Только снег и собственный вес? На кой тогда монолит, если пролет 6м? Киньте стальные прогоны по уклону из швеллера/двутавра/прямоугольной трубы, поперечно разварите уголком, сверху профнастил на саморезах и дело с концом.

Если гараж отапливаемый - то все тоже, только вместо профнастила кровельная сэндвич-панель.

И незачем маяться с монолитом.

На 6м можно и деревянные балки прикинуть. Большими они не будут. По ним обрешетку - и дальше что угодно. Хоть металлочерепицу, хоть сэндвичи, хоть профнастил с утеплителем и паро/гидро изоляцией...

Последний раз редактировалось alexandrius, 02.09.2011 в 10:06.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 10:10
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Сечение 110х400, нижнее армирование - 2 диаметра 16 S400, верхнее - два любых диаметра. Поперечное армирование - не менее двух диаметров 6 с шагом на приопорных участках на четверть пролета 100-150 мм, в средней части - шаг 200 мм.
Считал по белорусским нормам, расчетная длина 6.3 метра, расчетная снеговая - 250 кг/м2.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 10:11
#11
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Согласен с alexandrius при таком варианте монолит не целесообразен. На мой взгляд лучше присмотреться к дереву
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 06:28
#12
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сечение 110х400, нижнее армирование - 2 диаметра 16 S400, верхнее - два любых диаметра. Поперечное армирование - не менее двух диаметров 6 с шагом на приопорных участках на четверть пролета 100-150 мм, в средней части - шаг 200 мм.
Считал по белорусским нормам, расчетная длина 6.3 метра, расчетная снеговая - 250 кг/м2.
А с высотой балки 300мм нет вариантов? Может увеличить ширину и количество арматуры? Торцы гаража уже сделаны под высоту балок 300мм...
sesses вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 06:35
#13
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
Торцы гаража уже сделаны под высоту балок 300мм...
Так подложите что-нить Если деревянную будете делать, как советовал alexandrius, то брус киньте (про гидроизоляцию не забудьте).
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 09:38
#14
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


можно плиту целиком залить, без балок, и заармировать нормально. и толщиной 300 можно =))
а если деревянное перекрытие сделаете, то там просто перекрытие утеплить можно а не сендвич-панели на крыше городить. и тогда толщина будет около 300 мм.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 11:11
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
А с высотой балки 300мм нет вариантов?
Можно сделать 200х300h, но тогда нижнее армирование 2д18 S400, а лучше 2д20 S400 (расстояние от центра арматуры до нижней грани беру 40 мм). Только здесь прогиб получается великоватый. А вот 350х300 h с тем же армированием - уже проходит... Но я считаю по белорусским нормам, а они довольно значимо отличаются от российских. Посчитайте кто-нибудь, интересно сравнить.

Ну и еще. В расчете предполагается, что перекрытие опирается сверху на балку, а не так, что в нем делается уступ, для опирания плиты. Если же уступ 20х40 вы хотите делать в своей заявленной высоте 300 мм, то тут и расчет будет немного другой. Тут уж либо считать балку 110х260 либо 70х300.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 12:05
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для устройства крыши над гаражом 6000x12000, планируется залить 7 монолитных балок с шагом 1500, сечением 110х300, армировать их: 2 стержня 16мм по низу и 1 стержень 12мм по верху. Балки длиной 7000 будут свободно лежать на стенах (пролет 6000 и выпуски за стены по 400мм). После, между балками будут залиты плиты толщиной 50мм.
Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрано сечение балок и их армирование?
Только снеговая нагрузка.
Общая толщина конструкции 300 или все таки 350мм получается?
Если общая толщина 350, и если будете заливать одновременно, ваша балочка (с нагрузками от собственного веса и снега 250кг) в виде тавра проходит на пределе по трещиностойкости и с довольно приличным запасом по прочности. Класс бетона В25, нижнее армирование 2ф16AIII, верхнее в полке ф8AIII с шагом 150мм, поперечная ф6AI с шагом 150мм(1/4 пролета у опоры) и 250мм в пролете. Вообще рекомендую при полке толщиной 50мм балки расположить с шагом 1м.
Offtop: Гараж то теплый будет? Утеплять кровлю будете?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 06:26
#17
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
можно плиту целиком залить, без балок, и заармировать нормально. и толщиной 300 можно =))
целиком плиту? за раз вручную можно попробовать осилить п-образную.. а какое должно быть армирование такой плиты при сечении ребра 110х300h, полка 50h, ширина плиты 1500?

ЛИС : Если общая толщина 350, и если будете заливать одновременно, ваша балочка...
Вы советуете П-образными плитами заливать? я правильно понял?

Нитонисе
а Ваше мнение насчет таких П-образных плит?

Последний раз редактировалось sesses, 06.09.2011 в 07:01.
sesses вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 09:31
#18
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


не мучайте себя, не лейте П-образные плиты. Оно вам не надо. Вам вообще монолитная крыша не нужна - сделайте, как Вам советуют в постах #9 и #13, крышу по деревянным балкам.
посмотрите у соседей - кто как перекрывает пролет 6 метров.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 10:00
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
а Ваше мнение насчет таких П-образных плит?
Такое решение конечно может быть, но в данном случае действительно монолит - не самое лучшее решение. Как мне кажется лучше всего подойдет металл.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 06:49
#20
sesses


 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 10


значит все таки дерево...
а сечение и шаг деревянных балок кто нибудь может подсказать?
sesses вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия гаража

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Лира-Арм армирование плиты перекрытия leon12 Лира / Лира-САПР 18 15.08.2011 12:09
Армирование кессонного(ребристого) перекрытия Dargan Лира / Лира-САПР 27 19.05.2011 10:21
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия Sssyslikkk Деревянные конструкции 3 14.09.2010 15:49
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36