| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > конструкция Ж.б. плиты подвергающейся постоянному огневому воздействию

конструкция Ж.б. плиты подвергающейся постоянному огневому воздействию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2011, 18:44 #1
конструкция Ж.б. плиты подвергающейся постоянному огневому воздействию
Campai
 
Киев
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 52

Конструкция: консольная плита камина из монолитного ж.б. Плита находится непосредственно над очагом, в ней отверстие для пропуска дымохода.
Вопросы:
1 Толщина защитного слоя?
2 Требования (указания в чертежах) к бетону.
3 Любые советы.

ЗЫ видел воздействие небольшого пожара на монолитное перекрытие, отлетел защитный слой. Для плиты камина это может быть критичным.
Спасибо.
Просмотров: 2180
 
Непрочитано 12.09.2011, 19:30
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Можно посмотреть футеровку.
Только что-то все очень сложно как для дымохода...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:10
#3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Могу посоветовать полистать СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур". Сам его не изучал, но возможно как раз для Вашего случая.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:28
#4
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


в камине никогда не будет температуры равной стандартному огневому воздействию.
и все же, настоятельно рекомендую выполнить напуском кирпича или сводом, так как при температурном воздействии важную роль играет качество бетона его влажность и состав смеси, а ради одной плиты никто заморачиваться не будет.
В крайнем случае положите стальной лист... хотя тоже решение не очень хорошее - температурные деформации листа больше, чем окружающей кладки
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:30
#5
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Можно, как вариант, изготовить плиту из жаростойкого бетона с заполнителем из боя глиняного кирпича (это для температуры до 800С) или из доменных шлаков .
Кстати, при нагреве арматуры выше 400 С рекомендуется предусматривать стержневую арматуру и прокат из:
легированной стали марки 30ХМ по ГОСТ 4543-71,
коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18 и 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5632-72 и ГОСТ 5949-75.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:33
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Думаю, что в принципе решение неверное. Огневое воздействие, скорее всего, будет не постоянное, а периодическое, т.е. плита будет нагреваться и остывать (если не топить камин круглые сутки весь год). У стали, бетона, кирпича разные коэффициенты температурного расширения, именно поэтому кладку вокруг дымоходов не армируют, чтобы не разрушать ее. Если в большом сооружении еще можно что-то придумать, то в частном доме с камином такое будет очень нерационально. Надо полностью изолировать бетон от горячих газов.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 14:53
#7
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


не, ну внутрь будет вставлен стальной дымоход с раструбом.
можно плиту и утеплителем (огнезащитой) оклеить, но ее все равно чем-то отделать надо.
Campai вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 18:43
#8
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
У стали, бетона, кирпича разные коэффициенты температурного расширения
Offtop: у стали и бетона коэф. теплового расширения практически одинаковы (при правильном подборе марки стали и состава бет. смеси), примерно в районе 12-13 (точнее не помню, а гуглить лень)
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > конструкция Ж.б. плиты подвергающейся постоянному огневому воздействию

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 10 03.09.2012 11:35
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53