как перенести нагрузки от опор
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

наконец то сообразил, что писать вопрос надо в этот раздел. Итак имею рассчитанный в скаде пространственный каркас склада из решётчатых рам, шаг 3 метра. пролёт 15 м. Длина 100 м. Теперь надо посчитать монолитный ленточный фундамент со стаканами. Как рациональней сделать?! создать отдельную схему и как то перенести нагрузки или припаять фундаменты к существующему пространственному каркасу и рассчитать совместно? Тогда возникает вопрос по моделированию стаканов и ленты под ним! Помогите кто чем может!
Просмотров: 2352
 
Непрочитано 17.05.2012, 13:57
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос по моделированию стаканов и ленты под ним!
Стакан и ленту стержнями.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 14:02
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408



а как стакан в виде одного стержня стыковать с базой рамы, состоящей из 2 поясов, 1 раскоса и опорной плиты? Быть может опорную плиту рамы представить как элемент повышенной жёсткости и посередине этой плиты вниз отложить стержень, моделирующий стакан?
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:08
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
а как стакан в виде одного стержня стыковать с базой рамы, состоящей из 2 поясов, 1 раскоса и опорной плиты?
Пауком.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:04
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


так можно замоделировать? Решётка моделирует стакан
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 111
Размер:	68.0 Кб
ID:	80491  
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 15:28
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Сначала изобразите какие закрепления к стакану (по каким степеням свободы) принимались при расчете рам из металлаOfftop: или чего другого
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 12:54
#7
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сначала изобразите какие закрепления к стакану (по каким степеням свободы) принимались при расчете рам из металлаOfftop: или чего другого
рама крепится своей базой к закладной подколонника с обваркой по контуру. Соответственно закрепления для 2 узлов базы рамы установил жёсткое по всем направлениям
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 13:45
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Соответственно закрепления для 2 узлов базы рамы установил жёсткое по всем направлениям
Тогда "Паук" на 3 узла "жесткий" по углам поворота.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 13:47
#9
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда "Паук" на 3 узла "жесткий"
спасибо! Получается в моём варианте убираю 2 горизонтальные перемычки
Саша1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как перенести нагрузки от опор

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407 Дана Основания и фундаменты 4 14.04.2021 09:18
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27