| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модуль деформации бетона через 2года

Модуль деформации бетона через 2года

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2015, 11:57 #1
Модуль деформации бетона через 2года
DDlis
 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583

Здравствуйте! Имеется перекрытие которому уже 2 года. По испытаниям бетон 25. Мне дали выполнить нелинейный расчет. Имеется одна проблемка, я не могу никак узнать какой там модуль деформации через 2 года. Происходит ли там еще ползучесть. Сталкивался ли кто с такой проблемкой? Как узнать реальный модуль деформации бетона?
Просмотров: 4371
 
Непрочитано 20.07.2015, 12:12
#2
Dmitry88

Конструирование, проектирование и расчеты
 
Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85


Смотри книгу Карпенко Н.И. - Общие модели механики железобетона.
Dmitry88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 13:56
#3
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Посмотрел. Крыша съехала) там долго разбираться нужно(( можете носом ткнуть для ускорения процесса?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 14:29
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Реальный модуль упругости можно определить высверлив керн и испытать его. Начальный модуль упругости по СНиП. Что бы определить наличие ползучести надо знать уровень напряжений в конструкции.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 14:49
#5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


делал расчеты ползучести,
подобрав коэффициенты ansys по замерам купола, проведенным Шугаевым (НИИЖБ).

перемещения одной небезызвестной большепролетной конструкции
стабилизировались примерно через год,
на уровне примерно соответствующем сниповским коэффициентам пси.
(примерно как при базовом модуле упругости, уменьшенном в три раза)
думаю, что через два года у вас также стабилизируются аналогично.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 14:50
#6
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Вообщем путь в никуда(( свмое реальное это испытать
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 15:01
#7
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Если без испытаний то можете снизить модуль упругости в соотв. с п. 6.1.15. СП63.13330.2012 Там по формуле Eдлит= Енач/(1+φ). φ зависит от влажности воздуха окружающей среды и класса бетона. В своей магистерской я получал увеличения прогиба за счет ползучести 1,2 - 1,7 раза в зависимости от процента армирования при нагрузке равной 0,7М разрушающего. Но это для шарнирно-опертых балок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: длительный прогиб.PNG
Просмотров: 83
Размер:	70.6 Кб
ID:	153662  

Последний раз редактировалось skam, 20.07.2015 в 15:17.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:20
#8
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Хорошо, сделаю как по сп с ползучестью и как по сп 2007 года умножу на 0.3 с запасом пойдет
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 16:20
#9
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Пишут что при приложении новой нагрузки Е не меняется

но это конечно не про про зависимость Е от возраста конструкции

http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpag...6242222&inte=6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e.JPG
Просмотров: 120
Размер:	25.4 Кб
ID:	153667  
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 20.07.2015 в 16:25.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:28
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


а какой там модуль деформации в момент сдачи в эксплуатацию? Да он всегда разный у бетонов одного класса фактически. и у одной конструкции в разных местах на расстоянии метра. Бетоны имеют очень вариабельные характеристики и вообще все что связано с предельными состояниями второй группы -всегда оценочно.
так что через два года там что будет - это если только всю конструкцию распилить на образцы можно сказать. Наружные слои со временем карбонизируются и упрочняются. Прочность после 28 дней продолжает набираться.
Реально всегда берут из таблицы в зависимости от класса. при обследованиях сначала определяют класс - потом опять берут из таблицы.

Последний раз редактировалось ETCartman, 23.07.2015 в 16:34.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модуль деформации бетона через 2года

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41