| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок

Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2016, 11:19 #1
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Здравствуйте, подскажите как правильно принять нагрузку на 1.п.м. ленточного фундамента от сосредоточенной нагрузки. Если на верх фундамента принять 2/7,8=0,26F, будет ли правильно? Потому что если продлить на подошву фундамента макс получится 4/13=0,31F , но опять же на очень небольших участках. И если представить, что если нагрузки на подошву все таки 0,26F, то в общем на -весь метрах- принятая нагрузка превысит реальную.

Вложения
Тип файла: pdf нагрузка.pdf (37.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf Нагрузка 3.pdf (36.0 Кб, 36 просмотров)

Просмотров: 2527
 
Непрочитано 02.06.2016, 11:21
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Сосредоточенную разделить на расстояние между ними, если силы одинаковые
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 11:41
#3
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сосредоточенную разделить на расстояние между ними, если силы одинаковые
В принципе если так делать, то общая суммарная погонная нагрузка на подошву буде равна сумме всех нагрузок. Или Грубо говоря получается сумма сосредоточенных нагрузок делится на метраж ленты под этой нагрузкой. Кажется логично ,чтобы не завысить нагрузку)
Спасибо. Сама что то не дошла.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 12:32
1 | #4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


для кирпича пирамида давления 1/3h, для бетона 1/2h (h - расстояние от верха фундамента до подошвы)
Если расстояние между нагрузками L<2/3h (кирпич) или h (бетон), то смело делите силу на L и получите погонную нагрузку на подошву.
Если же L>, тогда надо считать ленту на упругом основании и смотреть...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 12:35
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
для кирпича пирамида давления 1/3h
откуда? На сколько помню для перемычек всегда 1/2 брали
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 13:20
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
откуда? На сколько помню для перемычек всегда 1/2 брали
Из каменного снипа.
Или из пособия к нему.
Точно не помню, но цифры прочно в голове сидят
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59