Непрочитано 31.08.2016, 12:14 #1
Сравнение результатов похожих в КРОСС плитного и в ЗАПРОС столбчатого фундаментов
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Добрый день.

Впервые воспользовался КРОСС по рекомендациям с сайта Swell (www.fordewind.org). Сделал 4 итерации.
Получил при среднем давлении плиты 27 кПа в КРОСС осадку 0,4-0,6 мм по плите 25х25 м.
Решил для себя проверить работу КРОСС в Запросе. Не уверен, что правильное решение, но тем не менее.
При таких же нагрузках для фундамента 5х5 м в ЗАПРОС получил осадку 2,5 мм.

1) Стоит ли опасаться разницы в 4-5 раза по осадкам ?
2) В чём причина этой разницы ?
3) Глубину фундамента в КРОСС задал 0 м. Правильно ли это ? Слои грунтов задавал в абсолютных отметках (+2...12 м), а глубина плиты 0 м.

Здание - двухэтажный офисный сарайчик на фундаментной плите 25х25 м толщиной 400 мм в расчёте В15 (сейчас уже спроектировано В25 без перерасчёта), среднее давление плиты 27,7 кПа (собрано руками, как изъять из протокола СКАДа не понял).

Геология:
1,2 м заменённый грунт ПГС - уд. вес 21 кН/м3; Едеф=30 000 кПа; Еупр=0 (автоматический рачсёт в кросс Едеф/0,12); Коэф. Пуассона 0,3.
0,3 м заменённый грунт щебень - уд. вес 20 кН/м3; Едеф=35 000 кПа; Еупр=0 (автоматический рачсёт в кросс Едеф/0,12); Коэф. Пуассона 0,3.
3 м ИГЭ1 насыпной суглинок уплотнённый (в бывшем карьере добычи глины уплотнённый отвал от проходки метрополитена в СПб) - уд. вес 20 кН/м3; Едеф=10 000 кПа (назначен мной для расчёта, нет в геологии); Еупр=0 (автоматический рачсёт в кросс Едеф/0,12); Коэф. Пуассона 0,35. Ro=120 кПа.
4 м ИГЭ2 насыпной суглинок неуплотнённый (в бывшем карьере добычи глины уплотнённый отвал от проходки метрополитена в СПб) - уд. вес 20 кН/м3; Едеф=8 000 кПа (назначен мной для расчёта, нет в геологии); Еупр=0 (автоматический рачсёт в кросс Едеф/0,12); Коэф. Пуассона 0,35. Ro=80 кПа.
1,2 м суглинок пылеватый мягкопластичный уд. вес 20 кН/м3; Едеф=9 000 кПа; Еупр=0 (автоматический рачсёт в кросс Едеф/0,12); Коэф. Пуассона 0,35. фи=18 град., с=20 кПа.
ниже похожий суглинок тугопластичный.

Вложения
Тип файла: zip Запрос осадка фундамента 5х5 при 27 кПа 2,6 мм.zip (452 байт, 7 просмотров)
Тип файла: zip Cross5 без плиты.zip (180.2 Кб, 10 просмотров)

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1062
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сравнение результатов похожих в КРОСС плитного и в ЗАПРОС столбчатого фундаментов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте программу для расчета фундаментов Artiznov Расчетные программы 100 03.04.2018 17:36
Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office selega SCAD 13 01.02.2016 11:34
Моделирование ленточного и столбчатого фундаментов в MicroFe`09 jula89 Расчетные программы 6 03.12.2012 10:02
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34