| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Я так понимаю у вас болты не расчетные. а конструктивные (большая N и нет момента). Зачем тогда задаетесь глубиной анкеровки болта?
Я бы больше обратил внимание на вопрос продавливания. 125 тонн сосредоточенной нагрузки это очень много для плиты 300мм даже при поперечном армировании. Какой шаг колонн? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
У вас болты М30? У вас бетон в плите В25? Если да, то почему же у вас такая большая длина болтов? Если смотреть в СП 63.13330.2012 таблица 6.8, то расчетные сопротивления на растяжение для В12,5 - 0,66 МПа, для В25 - 1,05 МПа. Тогда коэф. понижающий заделку m1=0.66/1.05=0.623. По таблице Г.1 из СП 43.13330.2012 имеем минимальную глубину заделки для болтов с отгибом - 25 диаметров. Для М30: 25х30=750 мм. С учетом поправки 750х0,623=468 мм. Значительная разница! У вас что - болты из низколегированной стали? Не из ВСт3кп2? Если да, то зачем это нужно? А если сделать фундаментные болты с анкерной плитой, то по той же таблице Г.1 им требуется глубина заделки всего лишь 15 диаметров. Для М30: 15х30=450 мм. С учетом поправки 450х0,623=281 мм. Ну это уже совсем немного. Цитата:
Согласно СП 43.13330.2012 пункт Г.19. "Для конструктивных болтов с отгибами глубину заделки в бетон допускается принимать равной 15d, для болтов с анкерными плитами - 10d, а для болтов, устанавливаемых в скважины, - 5d." Кроме того согласно СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" пункт 7.10: "... При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6." Так что зря вы приняли толщину плиты 300 мм. А под колоннами обычно делают банкеты из условий расчета на продавливание. В принципе - бывают и обратные банкеты, т.е. уширения плиты в грунт, но почему они вам ТАК понадобились? При базе колонны 50х50 см, усилии в колонне 160 т и толщине плиты 50 см и бетоне В25 - эту плиту уже заведомо не продавит. По-моему - вы сами себе создаете проблемы. За решение этих проблем вам вряд ли станут отдельно платить, да и времени на работу никто не добавит. Так что тут дело не в SCAD и расчетах в нем. Вы сперва постарайтесь саму конструкцию оптимизировать. Всё что я вам пишу - не надо воспринимать как личное оскорбление. Любой грамотный инженер вам сделал бы те же замечания. Интересно, а ваш начальник - он как то реагирует на ваши проектные решения? Или он только свою большую и хорошую зарплату получает? Потому что вообще то вот это всё должен вам объяснять он, а не посторонние люди с форума! Последний раз редактировалось Leonid555, 05.10.2016 в 11:56. |
|||
|
||||
инженегр-конструктор Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127
|
Шаг колонн 6-8м. пролет 30м. рамы.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
900*0,63*1,29=750 это по сп43. Там не все конструктивные, дело в том, что там много связей в разных местах в поперечном направлении и приблизительно половина ф.болтов будут расчетными. Но я Вами согласен, это перебор, к примеру есть отрыв 30т в связи ну и 4х36 болта это многовато как-то. Тут есть одна проблема с КМ, каркас выполняет хороший друг заказчика и тут больше не надо ничего говорить... смущает область применения...это не про промздания. Цитата:
Там где 160т, запроектирована плита 800мм локальный участок, там просто есть антрисоль в части здания и 300мм никак. Я долго думал насчет этого варианта уширением вниз. По классике можно было сделать ровную плиту 300мм и подколонники в зонах опирания. Но пришлось бы опускать плиту вниз, а у меня и так есть 250мм толщины пола из-за разных коммуникаций. А с учетом, что есть тот самый локальный участок с толщиной 800мм для принятия нагрузок от антрисоли, то представьте на сколько мне нужно было бы опускать всю плиту, с учетом того, что низ плиты на одной высоте (т.е. все уширения вверх). Мне пришлось бы делать плиту 300мм и по периметру делать парапет. Своего рода корыто бы получилось. И потом это корыто чем-то заполнять и далее делать пол 250мм. В каждом варианте есть плюсы и минусы. Цитата:
Наоборот, спасибо за участие в обсуждении. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Если колонны расположены по сетке 30х6 то делайте классические столбчатые фундаменты. То решение которые вы продвигаете просто опасно.
Кроме того у меня большие сомнения по усилиям. Если рамы пролетом 30 метров с шарнирным опиранием, значит рамное соединение колонна-ригель. Следовательно будет большое значение распора. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как замоделировать скользящую опору под углом? | ruslanius | SCAD | 27 | 05.07.2016 17:32 |
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD | Святослав_ | SCAD | 4 | 21.03.2015 17:09 |
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? | gdenisn | ANSYS | 14 | 07.11.2014 12:28 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |