| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.10.2016, 17:44 | #1 | |
Моделирование примыкания к существующим конструкциям
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 2859
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
а тут непонятно. Что за связи конечной жесткости, в каком месте собираетесь ставить и главное, для какой цели они нужны тут? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
в месте опирания этих самых балок на существующую конструкцию. Не в воздухе же они висеть будут. Делать просто шарнирно-неподвижную опору - тоже как-то не правильно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
А зачем разрывать? Это доп. ряд колонн. Проще сделать подвижный шарнир с двух сторон в местах крепления балки с существующего здания на новое. Если просто шарнирную опору воткнуть, то это таки не правильно - имеет же существующее здание какую то жесткость, перемещения в конце концов. Оно ж не глыба каменная.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
бетон - искусственный камень
Если опираете на колонны -- принимать жесткость существующего здания абсолютной. Если на балки и ОЧЕНЬ хочется ловить блох -- посчитать жесткость мет. балок как жесткость ваших пружинок (в зависимости от места опирания). Больше могут возникнуть деформаций из-за осадок фундаментов, но вы их обязаны определить, дабы проверить, не превышаете ли вы нормативные доп. осадки существующих фундаментов при реконструкции. Получите осадку от ваших ферм с известной нагрузкой -- вот вам и жесткость. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
Опирание осуществляется на существующие надколонники из двутавров 20К1 и 30К1 которые стоят на жб колоннах. Покрытие существующего здания выполнено из гофробалок. За существующее здание я не переживаю, там все с запасом сделано. А вот в зависимости от жесткости пружинок в горизонтальном направлении по X и по Y (это и есть те самые связи с существующим зданием и его жесткость в этом направлении) усилия в колоннах от ветра в моей схеме будут сильно меняться. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Viacheslav,
Я думал речь про вертикальну жесткость здания. Если ваше СУЩЕСТВУЮЩЕЕ здание содержит металлические балки и вы опираетесь на них (о чем я и говорил, в голову же я вам не могу залезть) -- значит можете посчитать их жесткость (в любом направлении). Если вы серьезно считаете что существующее здание податливо в горизонтальном направлении. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Уверенность это всегда хорошо. А не хотите существующее здание ввести в расчётную схему? Вот и выловите все возможные податливости и жесткости. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
По-хорошему, вы должны оценить влияние вновь возводимого сооружения на существующее и доказать, что это влияние не приведёт к ненормативным состояниям для его конструкций (жестко регламентированы и доп. осадки существующих фундаментов). Так что вам в любом случае моделировать соседнее здание придётся, если конечно эксперт не поверит вам на слово: Вы, кстати, так и не ответили, что мешает замоделировать соседние конструкции как они есть? Идея-два: предусмотрите в качестве опирания ферм скользящую опору, весь ветер будет идти только на ваши колонны |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ну так как вы думаете соразмерны ли жесткости вашей колонны с существующим зданием? (не отдельно колонн здания, а всего здания целиком, включая диафрагмы)? Открываете СП16, находите пункт 4.2.4, им обосновываете применимость несвободной модели.
Хотите учесть все, (в том числе тот факт что при действии ветра соседнее здание тоже будет испытывать деформации, не только через новые фермы, но и от ветра на "свои" стены) -- моделируйте всё вместе. Заодно проверите справедливость пункта 4.2.4 Последний раз редактировалось SkyFly, 12.10.2016 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Вам лишь бы ничего не делать))
А у меня на этот счет созрела идея получения параметров связей конечной жесткости в горизонтальном направлении между новым и существующим зданием. Суть такова, что нагрузку от ветра на колонну крайнего ряда существующего здания поделим на максимально допустимый вертикальный прогиб в уровне верха колонны(по СП). Получим некие параметры жесткости системы в разных направлениях. Посмотрим что получится с этими параметрами и будем сравнивать с усилиями полученными при несвободной модели. Если там все будет в пределах разумного, то и пусть остается в запас. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Только у вас в существующем здании колонны не работают отдельно от остальных элементов. Они связаны как минимум мет. балками и дисками перекрытий с оседними колоннами и колоннами с через пролёт (сколько у вас там пролётов..).
А жесткость здания должны создавать либо связевые блоки, либо диафрагмы, которые предусматривают специально для этих целей, в результате для того чтобы верхушка вашей колонны переместилась надо "сдвинуть" довольно большое количество элементов конструкции. Рассчитав жесткость отдельно стоящей колонны вы получите, образно выражаясь, сферического коня в вакууме, слабо имеющего отношение к реальной податливости существующего здания. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Я попрошу! Я вообще-то предлагал все соседнее здание замоделить, еще и результаты сравнить!!)) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Так никто и не сказал, что это будет точная цифра существующего перемещения. Я же нигде не сказал, что перемещение будет от одной колонны к которой приложена ветровая нагрузка. Чисто гипотетически представим, что при задании ветровой нагрузки на существующую колонну в левой части здания, получим с противоположной стороны здания максимально допустимое перемещение в колонне рамы по этой же оси. Нагрузку слева на колонну поделим на это перемещение и получим жесткость рам по всей длине здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Это уже ближе, но опять же жесткость получится заниженной, потому как ряды рам связаны перекрытием и работают совместно, и при деформации упираются в связевой блок (ядра жесткости, или отдельные диафрагмы в соответствующих направлениях). Вот как учесть влияние ядер жесткости в плоской постановке -- вопрос, но направление мысли хорошее. В запас можно так попробовать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Пристроил к расчетной схеме плоскую раму существующего здания(без связей, прогонов и пр., только то что в плоскость попало) Момент в колонне крайнего ряда пристройки получился 14т*м, в соседней раме где просто шарнирно неподвижная опора 11,6т*м. Если учитывать жесткости всех элементов связей, прогонов, профлиста, то разница будет еще меньше.
Пришел к выводу, что можно со спокойной совестью на эту упругую заделку положить и считать все примыкания с шарнирно неподвижной опорой. Всем участвующим спасибо. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание стен к существующим конструкциям | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.08.2012 19:58 |
Правильное конструирование узлов примыкания заполнения оконных проемов к основным конструкциям. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.05.2011 16:01 |
Узлы примыкания кровли к конструкциям, расположенным на ней | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.03.2011 22:12 |
Ищу узлы и схемы примыкания фундаментов и стен к уже существующим при производстве пристройки. | Анка86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.04.2009 07:58 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |