| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?

Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2017, 15:53 #1
Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?
Инженар
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 108

Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязатльно должны быть и ГБ и ВБ?
Просмотров: 4010
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:08
1 | 1 #2
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Можно, но не нужно. Расход бетона будет больше.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 16:51
#3
Инженар


 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Расход бетона будет больше.
Точно? В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
Инженар вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:59
#4
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Точно? В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
Так сложно проверить высоту безбалочного перекрытия для пролета 6м?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 18:09
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
можно. можно даже так https://dwg.ru/b/lis/63
Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
расход и бетона и арматуры будет больше для ГБ без ВБ и для шага колонн 6х9м.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 19:51
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
можно ли его замоделировать без второстепенных балок
можно
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2017, 01:05
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Можно, но более затратно по материалоемкости.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 09:53
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно. Расход бетона будет больше.
Да ладно! такие перекрытия и сплошными безбалочными делаются - там расход еще выше и как-то с ним мирятся.

ЗЫ а под ВБ что подразумевается - балки между колоннами противоположного направления или же балки между главными балками (ребра плиты)?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 16:09
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязательно должны быть и ГБ и ВБ?
Что за здание? Какие нагрузки на перекрытие? А то может у вас там чугунные отливки лежат штабелями на перекрытии.
Короче, каков вопрос - таков и ответ. То что вы называете второстепенными балками - это ребра монолитной плиты. Сделать такие ребра - это один из способов облегчить плиту. А вес перекрытия давит на колонны, стены и фундаменты, ну и сильно влияет на их размеры. Но однозначных решений все равно нет. В одном выиграешь - в другом потеряешь. Будешь экономить материалы до самозабвения - получишь увеличение трудоемкости изготовления конструкций и увеличение сроков строительства. А оно вашему заказчику надо?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 17:49
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязатльно должны быть и ГБ и ВБ?
One-way solid slabs
Для тех, кто ещё не в курсе, есть хороший источник по различным конструктивным решениям ж/б плит перекрытий (и не только плит).
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 22:08
#11
123456


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 3


Это здание квадратное в плане и небольшое. Действительно напрашивается решение без второстепенных балок (прогонов, ребер). Балки только по осям.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, главные балки по осям в смысле по всем осям, и 6000 и 9000, пролеты плиты будут работать как прямоугольник по четырем сторонам. Вот.
123456 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 03:31
#12
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
Действительно напрашивается решение без второстепенных балок (прогонов, ребер). Балки только по осям.
Так в чем же дело, надо посчитать и запроектировать. Это никем не запрещено Можно даже балки сделать только по пролетам 9 м. В пролетах 6 метров балки не делать. Это все расчетные вопросы.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 04:47
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
Да, главные балки по осям в смысле по всем осям, и 6000 и 9000, пролеты плиты будут работать как прямоугольник по четырем сторонам. Вот.
ну тут вообще, что называется, не вопрос. Конечно можно. Более того, решение весьма рационально с точки зрения баланса технологичности и материалоемкости.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 22.03.2017 в 07:47.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:49
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Вот запросто может быть ситуация, когда прямо под перекрытием проходят какие либо коммуникации. Может там вентиляционные короба висят или еще что. Тогда им будут мешать балки определенного направления. Короче, много чего надо учитывать. А не просто придумывать абстрактные расчетные схемы не видя самого здания.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
Монолитное перекрытие по металлическим балкам Slacker14 Железобетонные конструкции 6 24.05.2012 13:26
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08