Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Результаты опроса: Какой модуль упругости для жбк используете при расчете по 1ПС
Считаю все с начальным модулем упругости 28 45.16%
Снижаю модуль упругости только для плит (к=0,8) 1 1.61%
Снижаю для стен и колонн (к=0,6) и для плит (к=0,3) 32 51.61%
Снижаю как-то иначе 9 14.52%
Уточняю жесткость в процессе расчета по 1ПС 3 4.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2017, 17:05
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Ввиду большого числа сломаных копий как на форуме, так и за его пределами хочу узнать среднюю температуру по больнице, а именно, кто, где (город), как и на основании чего благополучно и без дополнительных вопросов или с ними прошел экспертизу с расчетами ж/б конструкций, а именно?

1. Как и на основании чего назначался модуль упругости ж/б конструкций при расчете по 1ПС:

1.1 Беру начальный для всех конструкций (стены, колонны, плиты, балки)
1.2 Беру согласно статьи А.С. Залесова и др. "Учет физической нелинейности....", а именно: снижаю только для плит к=0,8.
1.3 Беру согласно СП 52-103-2007, а именно: снижаю для вертикальных конструкций на к=0,6, для плит к=0,3.
1.4 Ваш вариант?

2. Случаются ли ситуации что эксперт:
2.1 Строго требует применять начальный модуль упругости при расчете по 1ПС? На что при этом ссылается (например говорит что СП52-103-2007 не обязателен к применению или что этот СП по его мнению крайне некорректен или еще чего)?
2.2 Строго требует снижать модуль упругости при расчете по 1ПС? На что ссылается (например на статью Залесова или действующий СП52-103-2007, хоть тот и не обязателен, но... или еще что)?

3. Уточняете ли после расчета по 1ПС жесткости элементов, для последующего уточнения усилий для 1ПС? Если да, то каким образом?
Просмотров: 41028
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:51
#81
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ал-й, в случае со статикой мы последовательно приближаемся к некоторому решению, на каждом этапе корректируя жесткости элементов. Естественно, что это выполняется для какого-то определенного загружения, которое мы считаем неким критерием. Получаем сходимость с определенной точностью. Кстати, в будущем СП "Нагрузки и воздействия" авторы пояснили, наконец, какие загружения необходимо рассматривать при вычислении собственных частот. Может быть в случае с динамикой необходимо задаться некоим критерием, относительно которого тоже можно было бы искать сходимость? Я сейсмикой не занимался, всегда проектировал в центральном регионе. В динамике уравнения равновесия разрешаются относительно уравнений движения (Лагранжа) механической системы. Так что тут все может оказаться нетривиально в квадрате. А как вы подходите к решению? Хоть какие-то наметки? ЕСТЕСТВЕННО, я сейчас не говорю о рекомендациях типа "жесткость основания увеличиваем на порядок" и "жесткость ЖБ принимаем 0,8Е от начального". Т.е., может вы знаете этот критерий сходимости?

----- добавлено через ~7 мин. -----
mikel, для корректного определения усилий вам просто необходимо знать соотношения жесткостных характеристик подсистем (основание-здание-другой материал), причем для абсолютно любого из рассматриваемых равновесных состояние. Поэтому:

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
в линейной задаче(!) за один ход(!!).
Совершенно никак! Только последовательными приближениями.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:05
#82
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Совершенно никак! Только последовательными приближениями.
судя по опросу только один человек готов к этому. остальные как видится останавливаются на 1 шаге. се ля ви
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:11
#83
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
судя по опросу только один человек готов к этому. остальные как видится останавливаются на 1 шаге. се ля ви
Зато кое-кто готов делать две двадцатичетырехэтажки за 70К и за месяц. Я вот к такому АБСОЛЮТНО не готов.

Ну и кроме того, вполне возможно, что будет существовать решение "с первого" раза, типа 0,3 к изгибаемым, 0,6 к внецентренно сжатым. Но это пальцем в небо.

Даже больше скажу, ошибка в жесткости основания в 2 раза приведет к примерно 20% ошибке в армировании. Для армирования может и можно "забить". Но армирование это только небольшая часть проектирования.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 29.03.2017 в 18:19.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:24
#84
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


если всё отливает из чугуна и анкерит в мантию почему нет? конкуренты вымрут естественным путем, а потом и цены изменит.
P.S. всё упирается в достоверность исходных данных, по грунту в первую очередь. по идее всегда нужна вилка из вариантов, а это время. часто и строители лажают с качеством материала. принимать приходится пусть не самые экономичные , но надежные решения, даже если конфликт с архитекторами. риск идет чаще от их желаний.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:26
#85
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
так ведь речь шла об определении усилий, а не расчетах по деформациям!
ЛИРА, СКАД и т.п. находят решения на основе метода перемещений, т.е. они по заданным жесткостям и нагрузкам находят перемещения узлов системы, а из найденых перемещений вычисляют усилия.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:43
#86
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Denbad, от изменения масштаба перемещений усилия не изменятся...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 18:48
#87
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
ЛИРА, СКАД и т.п. находят решения на основе метода перемещений, т.е. они по заданным жесткостям и нагрузкам находят перемещения узлов системы, а из найденых перемещений вычисляют усилия.
Да-да. А когда они находят усилия потом, то в те формулы тоже жесткости входят (сейчас о статике речь ведем), так что не переживайте. Если все жесткости пропорционально изменить, то усилия до знака будут совпадать. Условно у нас перемещение километр, так и жесткость балки околонулевая, и усилие от такого перемещения будет небольшим. В статике при определении усилий важно именно соотношение жесткостей, а не сами их значения. Другое дело, о чем я говорил, что вычисляя жесткости других материалов или основания, которые входят в схему можно очень сильно накосячить.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:39
#88
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


GGCAT, Ал-й, товарищи, услышьте, с вами никто не спорит. речи про учет упругого основания, про учет пульсаций и сейсмики (да в принципе про модальный анализ) НЕ БЫЛО!!!. вопрос был, как влияет отношение жесткостей в конструкциях на расчет усилий!!! ясен пень, что в комплексе рассматривать основание, здание (не дай бог еще высотное) с учетом сейсмики, ветровых пульсаций, да еще и на сваях - это вовсе не простая задачка на один расчет (одну итерацию) в каком-нибудь ПК. никто и не говорит.
конкретный вопрос - конкретный ответ.
Offtop: GGCAT, вы вот сами сначала на слова
Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
для расчета усилий имеет значение только соотношение жесткостей (да пусть будут хоть в долях от единицы)
писали
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Да что вы говорите. Очень весело.
да еще и высмеять пытались... а потом, когда вы поняли, что никто и не утверждал, что для расчета усилий (без сейсмики, грунта и прочего) роль играет не столько абсолютное значение жесткостей, а сколько их соотношение, тоже согласились
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
В статике при определении усилий важно именно соотношение жесткостей, а не сами их значения.
за что ругали-то тогда?
когда я писал
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
так ведь речь шла об определении усилий, а не расчетах по деформациям!
имел ввиду расчет оснований по деформациям, т.е. что в данной теме мы основание не трогаем!

Denbad, да что вы говорите? ну вот задайте в любом калькуляторе раму, колонны и балки в которой будут иметь сначала жесткость X, а во второй задаче X/10 и посмотрите усилия!!! перемещения-то понятное дело будут разные. и то, что вы не усвоили алгоритм метода перемещений - ваш минус!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:43
#89
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Откуда у вас мысли гоняться за каким-то точным решением? Его нет и быть не может.
тут согласен
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ошибка в жесткости основания в 2 раза приведет к примерно 20% ошибке в армировании
далеко не факт, да и не во всех элементах. да и не понятно, какая она фактическая жесткость основания? расчетная может отличаться от фактической значительно больше, чем в 2 раза.
при этом действительно, изменение жесткости основания сказывается на результате гораздо больше, чем изменение жесткости плит, так стоит ли тогда заморачиваться с плитами?
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
К примеру, если в каркасе есть ДЖ, котрые... работают не только на сдвиг/сжатие, но и на изгиб... Следовательно, изгибная жесткость такой ДЖ будет ниже, нежели равномерно сжатой. И нагрузки вертикальные потянут на себя рядом расположенные более жесткие элементы (колонны, скажем). Скажете - ерунда, но часто учет таких вещей имеет ощутимое влияние
Снижение EI жесткости колонны автоматически означает снижение EA жесткости? (вопрос без подвоха)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:46
#90
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Снижение EI жесткости колонны автоматически означает снижение EA жесткости?
В большинстве программ на земле их можно снижать отдельно (как, собственно и в ручную). Также, это требуется по некоторым нормам (к примеру, по ACI снижается только EI).
А есть еще сдвиговая, крутильная... а еще пластины...
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 01:55
#91
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Действительно на эту тему сломано не мало копий. Но в основном это касалось 2 ПС. Если автор темы захочет, то может, прикрутит к первому сообщению эти ветки (хотя есть и другие):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123673
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83122

Хочу напомнить, что:
1) В течении всей жизни сооружения бетонных/железобетонных конструкций изменяются свойства бетона, такие как прочность, сцепление с арматурой, модуль и т.;
2) Изменяются интенсивность нагрузок и их сочетания (даже без изменения назначения здания);
3) Изменяются свойства основания (еще больше чем свойства бетона).
В связи с этим хотелось бы задать несколько вопросов:
1) Что конкретно мы хотим учесть (получить) в расчете по 1 ПС путем "мнимого" снижения жесткости элементов каркаса?
2) В какой период времени жизни сооружения мы это хотим учесть? Один, два, двадцать, пятьдесят лет?
3) Получить «реальные» усилия/напряжения в элементах каркаса?
4) Если да, то для чего? Для экономии?

А после расчетов применяем типовое армирование для вертикальных конструкций, типовое армирование для горизонтальных конструкций. И к теоретическому расчету это имеет отношение весьма отдаленное.
Offtop: Наверняка пересказал чьи то мысли - все не читал
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 07:37
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Лоскутов Илья, на самом деле у проектировщика две задачи:
1. Чтоб стояло. Хотя бы до конца трудовой деятельности.
2. Срубить побольше бабала за проект и при этом убедить заказчика, что он получил максимально экономичный проект от "крутого проектировщика".
Вот для второй задачи и нужны "нелинейные расчёты" - пустить пыль в глаза заказчика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:09
#93
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
ну вот задайте в любом калькуляторе раму, колонны и балки в которой будут иметь сначала жесткость X, а во второй задаче X/10 и посмотрите усилия!!!
Усилия не изменились, молодец, подловил. А теперь я тебе задачку задам: задай раму этажей на 35, посчитай её с учетом динамики, проверь общую устойчивость, а потом подели жесткости на 10 и посчитай снова. Заодно разберись, что входит в расчет по 1ПС кроме поиска усилий.
Если идет расчет сарайки 2,5 этажа, то понятно, что без разницы какие модули задавать. Ну тогда соцопрос надо проводить с указанием, что касается расчетов сараек, но вопрос поставлен как общий, а значит с претензией на все случаи жизни. Отсюда и сыр-бор.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:05
#94
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
вопрос был, как влияет отношение жесткостей в конструкциях на расчет усилий!!!
При понижении модуля упругости вертикальных конструкций на к-т 0.6, а горизонтальных на к-т 0.3, больше усилий перераспределяется в вертикальные конструкции. Можно из этой задачи вытащить армирование вертикальных конструкций, а из задачи где начальные модули упругости - армирование горизонтальных конструкций. Или собрать все схемы через вариацию моделей. Еще понадобится третья модель для сейсмики/пульсации с увеличенной жесткостью основания и начальным модулем упругости. По этим трем моделям через вариацию можно армировать конструкции.

Последний раз редактировалось skam, 30.03.2017 в 12:52.
skam вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:08
#95
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Усилия не изменились, молодец, подловил.
не преследовал подобной цели!
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А теперь я тебе задачку задам: задай раму этажей на 35, посчитай её с учетом динамики, проверь общую устойчивость, а потом подели жесткости на 10 и посчитай снова.
уважаемый, вы все сообщения темы читали? уже не первый раз, да и не вам первому говорю - про учет динамики, упругого основания и т.д. и речи не шло!!!
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Заодно разберись, что входит в расчет по 1ПС кроме поиска усилий.
неудачная попытка посмеяться. уж поверьте, мне прекрасно известно что должен содержать расчет по несущей способности!
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Если идет расчет сарайки 2,5 этажа, то понятно, что без разницы какие модули задавать.
да вы хоть свою любимую 35-этажку посчитайте (опять обращу внимание - без сейсмики, пульсаций, грунтового основания, стадийности возведения и т.д., чисто чтоб усилия посмотреть), потом измените жесткости - усилия все равно останутся прежними!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
ри понижении модуля упругости вертикальных конструкций на к-т 0.6, а горизонтальных на к-т 0.3, больше усилий перераспределяется в вертикальные конструкции.
это само собой, иначе бы смысла не было в этих коэффициентах.
Offtop: здесь просто смеялись над тем, что если жесткости пропорционально изменить на порядок (без учета сейсмики, пульсаций, основания и т.д.), то усилия останутся прежними!
Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Или собрать все схемы через вариацию моделей.
вариации - единственный выход, если нам необходимо учесть в комплексе и основание, и пульсации, и сейсмику и пр. но там уже, понятное дело, играться с жесткостями нужно аккуратно. и это уже отдельная тема для разговоров.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:37
#96
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение

вариации - единственный выход, если нам необходимо учесть в комплексе и основание, и пульсации, и сейсмику и пр. но там уже, понятное дело, играться с жесткостями нужно аккуратно. и это уже отдельная тема для разговоров.
а найти квазистатические нагрузки(нагружения) от сейсмики и пульсации ветра при начальных модулях упругости материалов и абсолютно жестком основание или как некоторые рекомендуют увеличенной жесткости в 10 раз, а затем повторить статический расчет уже с пониженными модулями упругости и реальной жесткостью основания не судьба? зачем вариации в данном случае?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:55
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


vedinzhener, это не правильно.
Offtop: чтоб понять почему - надо лет 20 проектировать и обследовать хотя бы тройку объектов после аварии.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 14:31
#98
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
vedinzhener, это не правильно.
Offtop: чтоб понять почему - надо лет 20 проектировать и обследовать хотя бы тройку объектов после аварии.
до цифры 20 немного осталось, объекты именно после аварии не доводилось обследовать. Общими словами, почему? думаю я пойму, громких слов не надо, мы поймем как говорится И как часто тебе доводилось обследовать именно аварии монолитных ж/б зданий? и как часто такие аварии(именно обрушение чего-то в каркасе монолитного здания) в принципе бывают?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 16:24
#99
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
увеличенной жесткости в 10 раз, а затем повторить статический расчет уже с пониженными модулями упругости и реальной жесткостью основания
какие коэффициенты к модулю упругости конструкций каркаса в таком случае вы будете принимать? 0,6 и 0,3? жесткость основания вы ведь уменьшите в 10 раз (или еще больше, если считали на жестком изначально). вот тогда и получите эффект, который описывал GGCAT. здесь не все так просто. да и в принципе у этого метода есть свои минусы: на каком основании вы можете прикладывать нагрузки, полученные в динамическом расчете на жестком основании к модели, которую будете рассчитывать на статические нагрузки с упругим основанием? да, здесь есть тема для размышлений, но все же. а еще такой момент, как это выполнить в ПК? например, в лире можно после динамического расчета создать РСН с сейсмикой, выполнить по нему расчет нагрузок на фрагмент, затем преобразовать усилия в нагрузки. но в таком случае мы не получим равновесия в узлах (недостаток используемого метода перемещений), что неверно и повлияет на результат!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 16:57
#100
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
какие коэффициенты к модулю упругости конструкций каркаса в таком случае вы будете принимать? 0,6 и 0,3? жесткость основания вы ведь уменьшите в 10 раз (или еще больше, если считали на жестком изначально). вот тогда и получите эффект, который описывал GGCAT. здесь не все так просто. да и в принципе у этого метода есть свои минусы: на каком основании вы можете прикладывать нагрузки, полученные в динамическом расчете на жестком основании к модели, которую будете рассчитывать на статические нагрузки с упругим основанием? да, здесь есть тема для размышлений, но все же. а еще такой момент, как это выполнить в ПК? например, в лире можно после динамического расчета создать РСН с сейсмикой, выполнить по нему расчет нагрузок на фрагмент, затем преобразовать усилия в нагрузки. но в таком случае мы не получим равновесия в узлах (недостаток используемого метода перемещений), что неверно и повлияет на результат!
я принимаю модули 0,2 для плит, 0,3 для фундаментной плиты, 0,6 для колонн...не претендую на истину в последней инстанции. Жесткость основания я не уменьшаю, а беру реальную по Пастернаку(двухпараметрическое основание). При сборе нагрузок от скажем пульсаций ветра, жесткость основания увеличиваю в 10 раз, модуль упругости бетона начальный, получаю соответствующие колебания и загружения от пульсационной составляющие(многие их называют квазистатические). Расчет в старке, считаю более удобен для расчета ж/б, не реклама. Затем возвращаюсь к реальному упругому основанию и пониженным модулям упругости и далее обычный расчет, но уже с нагрузками от пульсаций ветра. А на каком основании вы прикладываете статические нагрузки на жестком основании в вариации когда учитываете динамику? или только динамику без остальных нагрузок? тогда эта вариации теряет смысл, так как даст заведомо ложные усилия, и значительно меньшие и от которых при вариации моделей не будет подбираться арматура.
З.Ы. кстати армирование фундаментной плиты при задании однопараметрического основания или двухпараметрического будет значительно отличаться по зонам, здесь наверное имеет смысл провести вариацию моделей. Но если исходить из того что усилия перераспределяться, наверное можно считать на каком то одном, в целях экономии.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 30.03.2017 в 17:11.
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль деформации бетона через 2года DDlis Расчетные программы 9 23.07.2015 16:28
Модуль упругости в СКАДЕ для стены в ж/б рубашке? Patish Железобетонные конструкции 2 08.11.2012 16:41
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04