Непрочитано 10.06.2010, 15:07
Примерное содержание главы "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений"
SamantaC
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 2

Вот необходимо выполнить этот раздел, а с чего даже начать я не знаю. Помогите советом, а если есть пример-рыба, то будет просто замечательно. Заранее благодарю.
Просмотров: 58411
 
Непрочитано 07.11.2013, 09:26
#21
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Не буду создавать новую тему. Спрошу здесь.

Занимаемся проектированием новой ПС 110/10кВ.

На территории ПС есть два здания:
1. КРУМ (модульное здание 10кВ)
2. ОПУ (модульное здание, но очень маленькое 9кв.м.)
Ну и собственно само ОРУ 110кВ.

Что касаемо модульного здания тут все понятно. Ну почти.
Где то читал что раздел энергоэффективности не разрабатывается для зданий меньше 50кв.м.
А вот где найти не могу.

А вот как быть с энергоэффективностью самого распред. устройства (ОРУ-110кВ). Или такой расчет не делается.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 09:44
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А вот где найти не могу.
261-ФЗ от 23.11.2009 ст. 11 ч. 5

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А вот как быть с энергоэффективностью самого распред. устройства (ОРУ-110кВ). Или такой расчет не делается.
А это здание? На него расход энергетических ресурсов планируется? Тот же ФЗ ч. 5 подпункт 5 и косвенно п. 1 СНиП 23-02-2003 - область применения.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 10:11
#23
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Документ видел. Но не могу найти фразу с 50кв.м.

ОРУ - открытое распред. устройство. Т.е. оборудование на открытом воздухе.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 10:24
#24
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


У нас пока требуют в графической части только общедомовые приборы учета. без схемы теплового пункта.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 10:49
#25
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Вот пример записки, у экспертизы особых замечаний по этому разделу не было. Проходили пару недель назад
Вложения
Тип файла: doc Пример.doc (667.0 Кб, 2227 просмотров)
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:13
#26
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
261-ФЗ от 23.11.2009 ст. 11 ч. 5


А это здание? На него расход энергетических ресурсов планируется? Тот же ФЗ ч. 5 подпункт 5 и косвенно п. 1 СНиП 23-02-2003 - область применения.
Все нашел:
Цит.

Требования энергетической эффективности зданий, строений,сооружений

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262)
1. Настоящие требования являются минимально допустимыми и должны соблюдаться при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданий и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, учебных, зрелищных, лечебных учреждений и поликлиник, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных сооружений), а также других зданий общественного назначения, складских зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха в них выше 12°С и технопарков полезной площадью более 50 кв.м независимо от высоты с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха (далее - зданий или здания).
2. Настоящие требования также относятся к малоэтажным домам не выше трех этажей: блокированной застройки, к многоквартирным домам и к домам индустриального изготовления.
3. Обеспечивают выполнение настоящих требований юридические лица независимо от формы собственности, граждане (физические лица), занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющие индивидуальное строительство, а также иностранные юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области проектирования и строительства на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом, (застройщик, собственник здания, строения, сооружения) в срок не менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения.
4. Настоящие требования не распространяются на:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:36
1 | #27
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


http://dwg.ru/dnl/12219
bernata вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2013, 19:24
#28
Timah


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 31


Не хочу создавать новую тему, может кто-нибудь здесь подскажет.
А вообще обязательно разрабатывать раздел "Энергетическая эфеективность"???
В 87 постановлении написано:
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
Я правильно понимаю, что если на бюджетные деньги то эти разделы обязательны, а если нет - нет можно не разрабаывать, если заказчик не требует?
В старой редакции было пунктами 28-31. Тогда как я понимаю ещё и не было такого раздела энергоэффективноть. Когда ввели, поменяли 28-31 на 27.1-31. т.е. 27.1 это энергоэффективность. но в предложении "Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации" забыли добавить цифру 10.1? В экспертизе нам сказали, что мы неправильно постановление читаем)) Может кто сталкивался с этим?
Timah вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 16:15
#29
Vladimer-DVI


 
Регистрация: 19.10.2009
Харьков-Белгород
Сообщений: 1


добрый день. кто то разбирается в новом изменение к 87 постановления в части энергетической эффективности .можете образец скинуть.
Vladimer-DVI вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 06:29
#30
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Vladimer-DVI
Новые изменения к 87 постановлению в части энергетической эффективности касаются РФ, какое отношения они имеют к Украине
__________________