В коридорах офисных помещений. холах и т.п. рпасчетная нагрузка будет 360кг/м2, а если есть архив, то в нем не менее 600кг/м2, в прилежащих к архиву коридорах 480кг/м2. Также могут быть серверные, венткамеры ...
От перегородок в районе санузлов и т.п. нагрузки могут доходить до 600кг/м2. Так-что нагрузки надо подробно смотреть - по назначению помещений и планировке. Наличие силовых трещин только от собственного веса подверждает недостаточную жесткость плиты вследствие прежде всего малой толщины. |
|||
|
||||
проектируем и считаем Регистрация: 29.08.2008
С-Пб
Сообщений: 13
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Нелинейный расчет учитывает неупругие свойства железобетона, снижение модуля упругости для бетона за счет ползучести под воздействием длительных нагрузок... (СП 52-101-2003 п.5.1.11)
При таких пролетах его необходимо выполнять. Для бетона В25, например, при нормальной влажности модуль упругости снижается в 3,5 раза. Можешь прикинуть какие прогибы получатся. Простой упругий расчет тут неумместен. Рекомендовал бы вам подпереть эту плиту опорными стойками (от опалубочной системы) и спокойно просчитать каркас нелинейно. Сделайте исполлнительную схему по прогибам перекрытия. Прогибы до 60мм на таких пролетах в безбалочных перекрытиях трудноуловимы глазом. Скорее всего потребуется усиление, но без расчета об этом говорить преждевременно. Повторяю предложение: для грубого расчета скинь план этажа с экспликацией - я постараюсь быстро считнуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Согласно п.3.86 Пособия к СП 52-101-2003 +100% с поперечкой, то есть 59*2=118тонн. Цитата:
Трещины могут быть что от усадки вследствие неправильного ухода за бетоном (такая жара была), вследствие неправильной рецептуры, несоблюдения защитного слоя, раннего распалубливания и еще черт знает от чего. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
А какое фоновое армирование плиты в верхней и нежней зоне? "Армирование надколонной части сетка 1,5х1,5 из арматуры А400 диаметр 20 шаг 150" Длина анкеровки арматуры AIII d20 в бетоне В25 составляет 680мм. если длина стержня 1500мм, то за минусом зон анкеровки с обеих сторон остается 1500-680х2=140мм всего. т.е сетка включается в работу только внутри колонны и ее в расчете учитывать нельзя. Последний раз редактировалось Antoniо, 26.08.2011 в 13:50. |
|||
|
||||
А что мешает воспользоваться пуктом 6.2.6 СП 52-103-2007 или 5.1.13-5.1.14 СП 52-101-2003??? На выходе получите тоже самое (+/-), но гораздо быстрее и дешевле...
Они Вам наговорят... я не то чтобы против данных рекомендации, но цель их слов - покупка Вами ПК Лира, где это реализовано - и не более того... Сугубо ИМХО для данного конретного случая |
||||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
По грубому расчету (точное армирование неизвестно) прогиб только от длительных и постоянных нагрузок у меня получился около 70мм (принимая нормативную нагрузку от пола 128кг/м2, от перегородок 128кг/м2 и полезную 0,35х200=70кг/м2).
Относительный прогиб по диагонали между колонн составил 1/157L, что близко к предельно допустимому 1/150L (п. 7.3.3 СП 52-101-2003). О эстетико психологическом факторе вообще не говорю. Понятно, что при большей полезной нагрузке в коридорах и холлах и весе перегородок прогибы будут больше. Только от собственного веса перекрытия прогиб получился 18мм. Можете сравнить с тем, что в натуре. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
В вашем случае прислушался бы к посту 44. Последний раз редактировалось Dant, 26.08.2011 в 15:25. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Экспертизу прошел торговый центр шаг колонн 8х8 м, плтьа 250 , капитель 300 мм с жесткой арматурой, бетон В30.По упругому расчету все проходит, неупругий расчет не проходит по прогибам.Прошло только с кпителью и жесткой арматурой.Неупругий расчет при больших пролетах обязательно
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мы проходили экспертизу и 10х50 и 12х12м и 20х24м. Дело не в этом. Проблема учета физ нелинейности - вот реальная проблема. Эта самая физ нелинейность зависит от стольких факторов и от очередности их во времени, что это не реально предугадать. А учет физ нелинейности бетона, указанный в СП 52-101-2003 - полная ерунда (если мягко выражаться). Об этом много уже написано и сказано как тут на форуме, так и в других местах (в том числе и экспертизе). На каждом нашем объекте с большими пролетами ведется наблюдение за деформациями конструкций. Пока что ни на одном эти самые деформации не превысили расчетные упругие даже от собственного веса.
|
|||
|
||||
Нелинейный расчет, а точнее его результаты в части деформаций, относительно достоверно можно получить линейным расчетом, пользуясь рекомендациями о снижении начального модуля упругости бетона - что уже достаточно давно практикуют многие мои знакомые (в их числе есть профессора и доктора, главные конструкторы и просто хорошие люди ) за спиной у которых есть опыт нелинейного расчета, что уже о многом говорит. Беда в другом - многие расчетчики, которым "доверяют" расчеты ж/б безбалочных перекрытий, с которыми мне по долгу работы приходилось общаться, до сих пор, выполняя расчет в лире, смотрят деформации от расчетных нагрузок или смотрят от нормативных, но без учета длительности для кратковременных, или смотрят деформации в пролете, не вычитая деформации на опорах... Короче бедлам тот еще... А если им еще и нелинейный расчет поручить... Ахтунг... По мне, так сначала надо освоить простые, но не всем понятные методики линейного расчета, пользуясь теми рекомендациями снипов, что есть, а не пугать людей "нелинейностью".
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Совершенно с Вами согласен.Не первый год выполняюю расчеты каркасов с учетом рекомендаций СНиП.Для практических целей этого вполне достаточно.Однако одно дело спроектировать безбалочное перекрытие пролетом 5-7 м и другое 8 - 9 м. Тут встает вопрос учета нелинейности в практике проектирования и сравнения расчетов с наблюдениями.Хотелось бы узнать, как другие решают эти дела
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Цитата:
В СП есть нелогичные вещи, что-то неучтено, и мы можем дополнительно опираться на Еврокод и т.п., на собственный опыт, но как минимум выполнять требования СП нужно ИМХО. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |