Подскажите как рассчитать армирование в узле сопряжения площадки со стеной
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 266
|
||
Просмотров: 4000
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Под анкерами Вы имеете ввиду анкеровку продольной арматуры? - Она будет воспринимать момент в плите на приопорном участке и расчитывается на момент.
Продавливание воспринимает бетон, если его не хватает, то поперечная арматура. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Какое продавливание? Вы о чем? Здесь расчет поперечной арматуры в приопорных зонах (на поперечную силу Q). Поперечная сила будет иметь очень маленькую величину, сечение пройдет по бетону, но вот сама конструкция вызывает сомнение. Для начала необходимо разобраться с очередностью бетонирования. На данный момент я вижу, что сначала отливаются стенки, а затем марши с площадками. Это не совсем хорошо. Вся система у вас подвешивается на арматуру (очень опасно). И площадка и марши должны иметь нормальные опоры. Вы подняли хорошую тему для обсуждения.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 266
|
Перед созданием темы мне попались похожие узлы, но меня интересует расчёт,:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=101707&postcount=15 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=196967&postcount=5. В последней ссылке как раз показаны вариатны швов бетонирования. Поразмыслив и посоветовавшись со строителем, пришёл к выводу, что надо бетонировать до низа площадки, заливать половину площадки (поперёк) и далее до низа следующей площадки. Может я не прав. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Странная какая конструкция... А почему 12 внизу, а 6 вверху? И откуда нагрузка 19 т \м? Это подмости для танка?
Вообще узел выполнен человеком, незнакомым с сопроматом. Есть специальные альбомы - узлы сопряжения. Коль Вы так далеки от конструирования - поищите в инете и повторите. Или книжку по безригльным перекрытиям скачайте, там все это тоже есть. Автокад мля... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 266
|
Насчет верхней арматуры диаметром 6 мм замечание принимаю полностью, но это сделано только по длинной стороне из условия удобного соединения с арматурой площадки.
19 т/м показал расчёт в Лире, эта нагрузка будет только в месте сопряжения плодаки с маршем (там заармирована балочка в бетоне площадки). |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Зря Вы с Лирой связались. Абсолютно непрозрачная программа. Тем более - простейшая ситуация, считается на пальцах.
Лира имеет тот недостаток, что напутав с правильной постановкой задачи для нее получаешь полную ахинею, как в Вашем случае. А чтоб этого не было - надо досконально знать процесс решения. Но тогда и Лира сто лет не нужна... Я вообще не понимаю зачем нужна Лира. Даже сейсмику она считает так, что получается полно фуфло. Лира - отмазка для ГАСКа. "Удобство соединения" это что то новое... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта | Саняра Грозный | Технологические решения (ТХ) | 8 | 18.09.2013 12:25 |
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу | denevol | Металлические конструкции | 10 | 10.12.2010 03:25 |
Подскажите литературу для конструирования лестничного марша и площадки | hotik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 17.09.2010 00:03 |
Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель | desked | Расчетные программы | 14 | 16.07.2010 13:51 |
Армирование таврового сечения (Лира) (подскажите плиз) | denis.kg | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.11.2008 10:35 |