29.04.2013, 10:27 | #1 | |
Учет перфорации в плите
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 17723
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Такое дело: если в SCAD ее сделать, то в в пережабринках между вкладышами скорее всего будет наблюдаться сингулярность ввиду их малого размера. У меня туда даже арматура не влазила, писало что сечение переармировано, тот самый эффект.
НО в MicroFe, STARK ES с их гибридными КЭ перфорация отлично считается. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Оху....ды!©
Лично делал в Мономахе, но видел люди и в СКАДе делают - вроде расчет идет - значения более менее достоверные - балки шириной 150-250. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Посмотрите сериал "Побег". Там главный герой-архитектор, попав в тюрьму, просверлил три тоненьких дырки в стене (естественно, предварительно рассчитав, какие дырки и где надо сверлить), обрушил большую монолитную стену. Поэтому поаккуратней там с этими отверстиями!
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Будете делать в плитных элементах дырки - получите ерунду как и сказано в #8. Только у меня просьба к NorthernSky: не надо так нахваливать указанные вами программы. Видел сделанную в этих прогах перфорацию хрен редьки не слаще. Более адекватный результат дает моделирование с введением балок, вне зависимости от программного комплекса. Например так. Либо как предлагалось выше - ручками.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
вот вам пример расчёта консольного участка плиты толщиной 200мм с перфорацией 200х600 с шагом 800 (перемычки по 200мм) на действие собственного веса и снегового мешка с мю=4
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. | Алексеич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.03.2015 19:35 |
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 37 | 21.01.2013 00:43 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |