03.08.2015, 17:54 | #1 | |
Лира-Сапр 2015. Расчет плиты на продавливание.
ОКБиЭП
Казань
Регистрация: 28.08.2006
Сообщений: 226
|
||
Просмотров: 9828
|
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Моменты крутят куда надо в плоскости наименьшей жесткости. Есть же вложения, там все видно. Переставлю моменты местами запас получиться больше.
Если назвать ее пилоном, что меняется смысл поставленной задачи?
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
ander, т.е Лира-Сапр 2015, по вашему, считает по "Рекомендациям" ? В настройках вроде стоит СП 63.13330.2012. Хотя да, в справке написано, что реализован расчет только по СНиП 52-01-2003.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 04.08.2015 в 11:34. |
|||
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
Есть подозрение, что для программ, которые пропустили эту конструкцию без поперечной арматуры, неверно заданы исходные данные.
В одном из Ваших файлов я встретил значение длины контура продавливания 416 см (!!!) Программы семейства ЛИРА-САПР распознают пилон в автоматизированном режиме и согласно рекомендациям по конструированию выполняют построение разрывного контура продавливания (см. рис.). Его длина существенно меньше, поэтому сечение не проходит по условиям продавливания без поперечной арматуры.
__________________
Offtop: У нас всё получится! |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Интересно, как в Лире в случае разрывного контура определяются усилия продавливания? Они должны быть меньше, чем в случае замкнутого контура. См. цитату из отчета НИИЖБ. Поэтому существенного перегруза все равно быть не должно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 2
|
Т. е. если следовать этой логике (разрывать контур продавливания у пилона), то увеличение длины пилона никак не будет улучшать ситуацию по продавливанию (эти два полуконтура будут просто разъезжаться, а их суммарная длина будет оставаться неизменной), и если плита над таким пилоном "не проходила" по продавливанию, то она также не будет "проходить" при любой большей его длине?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
При колонне или пилоне у вас два момента. Из плоскости и в плоскости. Для диафрагмы один момент - из плоскости. Момент из плоскости не менее чем раза в два меньше момента в плоскости (например 3 тс*м к 7 тс*м). Поэтому для начала прикиньте два разрывных контура диафрагмы на продольную силу (опорную реакцию перекрытия), смотрите коэфф. использования и делайте вывод. Кстати если вы ваши диафрагмы задали стержневыми элементами (а судя по двум изгибающим моментам так оно и есть), то армирование у вас завышено. Думаю где-то на пару диаметров арматуры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Подскажите!
Где в СП или пособиях есть определение пилона или колонны? Если имеем пилон, то что при расчете должен руководствоваться рекомендациями НИИЖБ? Они имеют статус действующего норм. документа? Почему в СП не делается различия пилон или колонна? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Потому как пилон - это вытянутая колонна (СП 52-103-2007, п. 5.7) и нагрузку можно принять концентрированной.
Сейчас, вроде бы, по СП 63. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва | Venice | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2015 09:02 |
Расчет монолитной плиты перекрытия на продавливание | Ann_Konst | Железобетонные конструкции | 5 | 28.05.2015 11:37 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |