Непрочитано 23.01.2017, 11:56 #1
Какое противопожарное расстояние от МиниНПЗ до товарного склада
wassa
 
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 3

Всем доброго времени суток! Вопрос вот в чем: есть установка получения дизельного топлива на 18 тыс. тонн/год (маленькая установочка), получаемое дизельное топливо с которой поступает в товарно-сырьевой склад (если можно его так назвать - 3 горизонтальных емкости по 60 кубов). Из емкостей "склада" дизелька поступает на налив в автоцистерны.
По СП 155.13130.2014 таблица 2 - противопожарные расстояния от наружных установок категории Ан по пожарной опасности, расположенных на территории складов, до граничащих с ними объектов защиты - 100 м(до технологических установок Ан); 30 м - до зданий и сооружений граничащих с ними производственных объектов (это какие интересно объекты - некатегорируемые?)
По таблице 3 того же СП - расстояние от наземных резервуаров до зданий, сооружений и наружных установок склада - 24 м (технологические установки .... на ЦПС нефтяных месторождений (установки подготовки нефти...)).
Какое противопожарное расстояние взять между установкой и складом? Можно ли считать установку получения ДТ наружной установкой склада по аналогии с установкой подготовки нефти?
Установка проектируется на месторождении рядом с УПН для получения ДТ для собственных нужд. Землеотвода не хватает для размещения установки получения ДТ в ста метрах от склада. Можно каким либо образом уйти от ста метров, чтобы у ГГЭ не было вопросов?
Просмотров: 2198
 
Непрочитано 23.01.2017, 12:54
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от wassa Посмотреть сообщение
установка получения дизельного топлива на 18 тыс. тонн/год (маленькая установочка),
Нужно проектировать по СП 4.13130.2013, раздел 6.10.
Цитата:
Сообщение от wassa Посмотреть сообщение
Можно каким либо образом уйти от ста метров
Не думаю. По таблице 40 СП4 расстояние от технологической установки до сырьевого или товарного склады (парки) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно быть не менее 100 м.
Цитата:
Сообщение от wassa Посмотреть сообщение
(технологические установки .... на ЦПС нефтяных месторождений (установки подготовки нефти...))
Смотрим СП 231.1311500.2015 и Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» . Там нет такого объекта, как
Цитата:
Сообщение от wassa Посмотреть сообщение
установка получения дизельного топлива
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 18:08
#3
wassa


 
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 3


То есть получается 100 метров независимо от того является ли склад технологически связанным с наружной установкой или нет (полагаю 100 метров разрыв указан между складом и технологической установкой не связанной с этим складом)? И независимо от объема склада? Я понимаю, когда речь идет о больших НПЗ, где разные продукты переработки с разных технологических установок (через промежуточные парки если необходимо - расстояние от установок до промежуточных парков кстати всего 40 м по СП4, полагаю потому что промежуточные парки технологически связаны с установками) поступают в общий товарно-сырьевой склад, который расположен на расстоянии 100 м от установок. А тут установочка 30х50 метров и три бочки по 60 кубов, которые складом назвать язык не поворачивается). Смотришь фото мини НПЗ на месторождениях - везде емкости готовой продукции расположены рядом с установкой, ну никак не в ста метрах. Или тут только СТУ помогут?
wassa вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 23:37
#4
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199


Не путайте УПН и УПДТ, добычу и переработку. То, что вы делаете якобы "дизель" на месторождении ничего не значит. Почитайте ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".
Вопрос не в объеме склада, а чтобы не взорвались вместе.
hasa вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 08:00
1 | #5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
То есть получается 100 метров независимо от того является ли склад технологически связанным с наружной установкой или нет (полагаю 100 метров разрыв указан между складом и технологической установкой не связанной с этим складом)?
Если склад товарно-сырьевой, то только так. Может быть склад промежуточный, тогда можно ближе, но с него нельзя отгружать автотранспортом. Кроме того, в состав установки может входить технологическая емкость, объемом не более 50м3 на продукт, но тогда всё равно должна где-то стоять емкость, из которой "наливают"
Цитата:
Сообщение от wassa Посмотреть сообщение
Смотришь фото мини НПЗ на месторождениях - везде емкости готовой продукции расположены рядом с установкой, ну никак не в ста метрах. Или тут только СТУ помогут?
Скорее всего СТУ.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 18:05
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


А почему нельзя принять склад промежуточным? тогда 40 м.
с него нельзя
6.10.3.16 Прием и отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов на промежуточных складах (в парках) должен производиться по трубопроводам без сливоналивных устройств.
но можно по трубопроводу наверное отправлять на сливоналивные устройства отдельно стоящие. за 40 м (подтверждение этого расстояния не нашел) от него.
может так как то удастся вписать в границы:
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какое противопожарное расстояние от МиниНПЗ до товарного склада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Какое расстояние должно соблюдаться от гостевых парковок до детской площадке и жилого дома?? людмила_20 Прочее. Архитектура и строительство 3 23.09.2015 08:47
Какое принимается расстояние между трубопроводами сети связи? Михаил Новоселов Прочее. Архитектура и строительство 1 03.02.2015 15:15
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03