Необходимо ли делать ПТ и ПС в кабельном канале?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день уважаемые форумчане
Вопрос к проектировщикам по разделу пб.
Если выполняем канал (из сборных жб элементов, высота в свету канала 900-1500 мм) с покрытием в виде съемных жб плит), заглубленный немного от планировочной отметки земли , а не тоннель то существуют ли требования по устройству пожарной сигнализации в данном сооружении и мероприятия по пожаротушению, в случае возникновения пожара?
Спасибо
Просмотров: 3084
 
Непрочитано 06.09.2017, 09:07
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане
Вопрос к проектировщикам по разделу пб.
Если выполняем канал (из сборных жб элементов, высота в свету канала 900-1500 мм) с покрытием в виде съемных жб плит), заглубленный немного от планировочной отметки земли , а не тоннель то существуют ли требования по устройству пожарной сигнализации в данном сооружении и мероприятия по пожаротушению, в случае возникновения пожара?
Спасибо
Замечание ГГЭ про кабельный канал для электриков:
Кабельный канал от ТП до здания не оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации (не указан объем кабельного канала) таб. А.2 прил. А СП 5.13130.2009

Для теплотрасс требований по ПБ нет.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 09:18
#3
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
таб. А.2 прил. А СП 5.13130.2009
Не пожскажете строку в таблице?
Я нашел только требования к тоннелям, но не к каналам, да там есть про городской коллектор но у меня не город
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 09:32
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Я нашел только требования к тоннелям, но не к каналам, да там есть про городской коллектор но у меня не город
СП 5.13130.2009 Таблица А.2
Цитата:
4. Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий - более 100кубов: АУПТ, иначе только АУПС.
и смотрим примечания:

Цитата:
Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 10:01
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
промышленных и общественных зданий
а если не в здании то не надо я так понимаю
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 07:26
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
а если не в здании то не надо я так понимаю
Если канал ведет в здание, то надо. У нас канал с колодцами электрическими по улице идет. ГГЭ сделало вышеозначенное замечание.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимо ли делать ПТ и ПС в кабельном канале?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли vlasctelin Металлические конструкции 5 26.05.2017 07:53
Необходимо ли делать промежуточные испытания анкеров на вырыв под возведение НВФ? Bad_Wolf Прочее. Архитектура и строительство 1 29.06.2016 04:51
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57