Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме.
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
||
Просмотров: 10453
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Обычно вентиляторы просто устанавливаются на пол на пружинных виброизоляторах. Очень редко, для больших номеров вентиляторов кондиционеров, для них делаются специальные фундаменты.
А вот для защиты от структурного шума (т.е. распространяющегося по конструкциям) пол, на который ставятся вентиляторы, может быть "плавающим". Это решается проектом, который конечно же должен делать не подрядчик. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вентустановки большие. Пружин нет. Пол не "плавающий". А не подскажете, где написано ? А-то боюсь не удастся мне аргумент "обычно" в разговоре с технадзором использовать... Или надо расчет шума и вибрации заказывать ? Чтобы по характеристикам вентустановок, конструктиву пола определили необходимо ли делать фундамент, или шумо-вибро-изолирующие прокладки ставить. ? А нигде в каком-нибудь снипчике нет ничего по этому поводу ? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А здание не развалится если включить ?
Там же ещё резонанс и все дела... И жильцы в здании от вибрации не выпрыгнут в окна как в случае с вибрирующим катером, где люди не смогли находиться ? Все решается проектом и РД. Если они сказали не надо, то технадзору ничего не останется как принять или жаловаться на институт... Мне так кажется, опыта с ними не имел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Что значит "большие"? Вентиляторы с большими номерами, про которые я писал, это №16, 20. У которых диаметр воздуховода 1600 - 2000 мм. Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ничего тут не надо. Только ровный пол. Нагрузка небольшая. И у каждой такой установки есть паспорт, в котором написано, как она устанавливается. Или "проезжала машина, что-то упало, глядим - кондиционер AERMEK"? Но даже и в этом случае за шесть секунд находится сайт с паспортами и инструкцией по установке.
|
|||
|
||||
Чистый ровный пол, этого достаточно, поскольку обычно такие установки на силовой раме, выставить их в горизонт и сделать заливку по периметру и даже покрыть полы чем-то не пылящим, главное что бы дверцы обслуживания не перекрыть. Более существенной проблемой станут узлы обвязки ваших агрегатов, судя по вашему фото проходные сечения там довольно приличные, значит под них придется городить рамы, и ставить на полы с креплением. А если агрегаты буду ставится компактно, по несколько штук в одном помещении, то рама получается серьезная. Вот такую мне пришлось для теплообменника делать, ваша конечно по проще будет, но тем не менее рама будет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.04.2011 в 12:28. |
||||