Объезд делается из учёта требований норм по обеспечению тушения пожара, в зависимости от габаритов здания. Если Вам своего заказчика удовлетворить жильё не считайте; если на двух стульях усидеть –считайте. От исходно-разрешительной документации это тоже зависит, что на ситуации, что в ГПЗУ и т.д. – смотреть надо всё.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
забыл упомянуть - проектируемое здание 5 эт. такой вопрос: согласно п. 2 ст. 67 ФЗ №123 1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей) получается если здание ниже 5-ти с одной продольной стороны подъезда достаточно?? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
z1ondrberger, ст. 67 ФЗ №123-ФЗ отменена. У Вас здание 5-ти этажное ("пожарная" высота составит примерно 15 м). В соответствии с п. 8.1 СП 4.13130.2013 Вам достаточно пожарных проездов с двух продольных сторон шириной 4,2 м каждый. Если высота здания будет менее 15 м, то ширина проездов сможет быть 3,5 м. Есть еще разные нюансы. Читайте раздел 8 СП 4.13130.2013.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 5
|
Я понял. Спасибо!
в СП 4.13130.2013 тоже самое 8 Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям 8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; с этим вроде понятно, вот насчет удаления: есть такая ссылка http://www.pbint.narod.ru/6_20.htm Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями. 9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа. никак не могу найти откуда эти нормы. СП 4.13130.2013 этого вроде нет. Кто знает? Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
насчет количества подъездов: СП 4.13130.2013 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; 8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; соответственно продольный подъезд в моем случае один. насчет ширины проезда: Вы имеете ввиду: 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; тут имеется ввиду ширина проезда, а противопожарные расстояния между стенами моего (проектируемым) и стеной планирующего (на перспективу) соседскими зданиями это разве одно и тоже? |
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.ст. 69 ФЗ №123-ФЗ
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 5
|
Добрый день.
в каких случаях допускается уменьшать расстояния между двумя зданиями чем указанные размеры в СП 4.13130.2009? есть ли какие-нибудь снисхождения так сказать, например если предусмотреть противопожарные стены 1го типа двух зданий, или есть нормы по строительству зданий в стесненных условиях. Скажем если сейсмичность площадки-9 баллов. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
В указанном Вами СП перечислены собственно все законные варианты уменьшения противопожарного разрыва. Влияние сейсмичности района строительства на противопожарные расстояния нормативной базой на данный момент не учитывается.
Чтобы не соблюдать разрывы надо пристраивать вплотную (шутка такая). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Необходимо обосновать почему нельзя строить офисное здание | Boris_80 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 24.01.2014 12:49 |
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации | Brakonier | Архитектура | 14 | 04.06.2010 12:41 |
Раставить колонны здание на рельефе. Пожарный объезд вокруг здания | ANDRYSb | Пожарная безопасность | 19 | 06.05.2010 10:35 |
Как грамотно запроектировать офисное здание?????? | Филин | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 31.01.2010 12:57 |