Непрочитано 23.08.2016, 11:51 #1
Устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений
Rasty92VK
 
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 1

Доброго времени суток!
Впервые в практике столкнулся с замечанием экспертизы на основании п. 14.39 СП 31. Прошу Вашего совета по поводу так называемых устройств для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений.
Дано: проектируемый участок магистрального водовода с ПГ и УП, диаметр 400, ПЭ100.
Вопросы: что это за устройства, как часто их ставить, а, главное, можно ли отписаться от замечания?
Заранее спасибо!
Просмотров: 1335
 
Непрочитано 23.08.2016, 17:18
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Это система обнаружения утечек (гуглится), используется на нефтепроводах.
Могу посоветовать откорректировать техзадание заказчика, отдельной строкой вписав, что устройств для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений в проекте быть не должно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше Tatiana Arh Архитектура 55 22.02.2016 14:45
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Надо ли защищать кабели связи от механических повреждений при пересечении их газопроводами, прокладываемыми бестраншейным способом со3Dатель Технология и организация строительства 1 28.09.2013 10:11