Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.

Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2018, 22:30 #1
Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.
Alexey555
 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14

Здравствуйте, помогите. Не могу спать.
Дом монолитный 16 этажей. Мой этаж 6-ой. Дом монолитный полностью, внешние стены монолитные. Всё монолитные стены в доме 200 мм. Год назад делали инженерку, электрику и батареи меняли. На рисунке представлена внешняя монолитная стена в моей квартире, она же на чертеже выделена красным цветом. Красным цветом на рисунке отображены штробы. Те которые около радиаторов отопления это штробилось для труб, ну а кружочками для подрозетников. Все "раны" на стене имеют глубину примерно 40-50 мм. Попадалась арматура, резали её. На каждую штробу по 1-2 шт.
Ума хватило не штробить горизонтально.



1. Что может произойти с домом?
2. Можно это исправить самому?
3. Как быть дальше? Идти сдаваться или оставить всё как есть?

Огромное спасибо!
Просмотров: 9576
 
Непрочитано 14.01.2018, 00:54
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Почти никак не повлияли на конструкцию. Исправлять тут нечего, да и никак. Спите)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 10:24
#3
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


1. Для ответа на этот вопрос нужно знать как работала стена, с учетом пролета, окон и дверей, она могла быть запроектирована как балка Виренделя и нести соответствующую нагрузку.
2. Зависит от пункта 1.
3. Для начала, попробовать связаться с проектировщиком, который делал этот объект и этот элемент, описать ситуацию и там видно будет.

ЗЫ.
Если межоконные простенки идут до фундамента, но тогда пофиг на все эти штробы.

Последний раз редактировалось Boxa, 14.01.2018 в 10:52.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 10:35
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Вертикальная штраба - совсем не страшно. А в подоконной части - тем более.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 10:42
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
. Ума хватило не штробить горизонтально.
Вроде довольно деликатно, я бы не переживал.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 11:58
#6
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Если межоконные простенки идут до фундамента, но тогда пофиг на все эти штробы.
Абсолютно точно могу утверждать, что все жилые этажи типовые, совершенно одинаковые. Первый этаж с нежилыми помещениями, там все ЖБ стены повторяют ЖБ стены типового этажа, без перегородок, попросторнее. Т.е. межоконные простенки идут до фундамента.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вертикальная штраба - совсем не страшно. А в подоконной части - тем более.
Арматура перерезанная в подоконной части не ослабляет конструкцию?

----- добавлено через ~13 мин. -----
В общей сложности в этой стене порезано 9-10 арматур. вертикальная и горизонтальная 50 на 50. В разных местах. Больше всего резни выпало на подоконные части стены.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Boxa, если межоконные простенки идут до фундамента, то делать из этой стены балку Виренделя проектировщикам не имело никакого смысла, я правильно понял?

Последний раз редактировалось Alexey555, 14.01.2018 в 14:53.
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 19:23
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Арматура перерезанная в подоконной части не ослабляет конструкцию?
даже если бы Вы полностью вырезали подоконный участок, прочность стены от этого бы почти не пострадала. Нагрузка тут около нуля.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 20:17
#8
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Спасибо.
Всё замазано гипсовой штукатуркой. Надо переделать на ЦПС? Что может случиться под гипсовой штукатуркой с арматурой в отапливаемом, жилом помещении?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 23:14
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Она будет немного корродировать, мб чуть позже штукатурка треснет или проступит ржавчина. При большом слое это менее вероятно.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 23:29
#10
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


v.psk, а бетонной стене это не навредит? Я про небольшое корродирование?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 23:36
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Нет, не навредит.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 23:37
#12
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


v.psk, Спасибо
Alexey555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Прошу совета. Срезана арматура в монолите. Sergey37 Железобетонные конструкции 6 08.12.2017 11:03
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19