| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2010, 22:27 | #1 | |
Спаренная арматура в жб конструкции
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223
|
||
Просмотров: 14135
|
|
||||
Насколько я смог понять - никаких коэффициентов или еще чего, изменяющего механические свойства арматуры, учитывать не надо. Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате). p.s.: извлекай корень... только пожалуйста без лопаты! Последний раз редактировалось olf_, 12.05.2010 в 12:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
"...5.40 (5.12).При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром...." и далее по вашему |
|||
|
||||
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
|
Цитата:
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Спасибо, полез в нормы
В СНиП 2.03.01-84* п.5.12 "При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними)" Зато, да, в СП 52-101-2003 п.8.3.3 (а в СП 63.13330.2012 п.10.3.5) уже не ограничивает количество стержней в пучке. Кстати этот же пункт является ответом на предыдущий вопрос. P.S.: хотя, если честно, лично я бы не стал злоупотреблять - при увеличении количества стержней совместность работы с бетоном явно пострадает. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Собственно мысль ясна. СНиП II-21-75 (точнее пособие к нему) также указывает на исключительность случаев с количеством арматуры в пучке больше 2-х. СниП 84-го года видимо более осторожен в этом плане. А вот в СП авторы опрометчиво возложили ответственность на проектировщика.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.07.2011 07:13 |
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2010 09:20 |
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 | JaMP!s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.01.2008 17:07 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |