Добрый день... Проектирую блочную АЗС. ИГИ показали уровень грунтовых вод 2,2-1,6м поднимаются до 0,3. 2 бочки по 40 кубов надо закопать. Было принято решение выполнить жб "сагкофаг" дабы избежать коррозию и избежать огромных пригрузов от всплытия. А еще шпунтами Ларсена ограничил здание... чтоб не просело при разработке котлована. Теперь основной вопрос как перекрыть..... Думаю засыпать песком с послойным трамбованием и закатать асфальт. Но боюсь просесть может.... Может кто-нибудь сталкивался с таким .... какое решение приняли?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (74.3 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (52.2 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (55.3 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 3193
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:26
#2
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от ggipp Посмотреть сообщение
А еще шпунтами Ларсена ограничил здание... чтоб не просело при разработке котлована.
жесть .... можно просьбу - дословно на форуме передайте, что вам заказчик сказал, когда увидел данное решение)
+ откуда такие бешенные откосы?? даже в случае 5м насыпухи по глубине, длина откоса составит не более 6.25 м
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 13:34
#3
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


Согласно нормам допускается крутизна откоса в обводнённых суглинках, при высоте котлована более 2м - 1:1,25 (40 градусов). А если честно ... то это решение по поводу установки блочной АЗС как ком в горле.... при таких грунтах.... ище здание операторской существующее
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:07
#4
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Брусчаткой выложить.
Если просядет песочка подсыпать а брусчатку переложить, или просто аэродромные плиты прям на песок
Курмышанец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:16
#5
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


был вариант ПАГи кинуть, но отказались.... думаю ФЕМ положить на бетонное основание, просто брусчатку если выложить дождевая вода будет попадать....
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:31
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Офигеть. Ларсен, жб саркофаг. У Вас там денег совсем не считают? Видел я подобные решения, душу коробят.
Я бы лучше резервуары вынес из-под навеса, в 2 раза дешевле выйдет.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:49
#7
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


vv_77 золотые слова.... до заказчика только достучаться не могу... сейчас смету на 3млн грн покажу думаю... будет нормальный резервуарный парк, как на всех заправках.... но вариант с блочной азс основной....
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 15:38
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от ggipp Посмотреть сообщение
Согласно нормам допускается крутизна откоса в обводнённых суглинках, при высоте котлована более 2м - 1:1,25 (40 градусов).
для суглинков при глубине до 5 м заложение 1:0.85 ... 1:1.25 - это какраз для насыпухи при глубине до 5 м.
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 16:50
#9
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


да это для суглинков... а у меня суглинок обводненный для него идет норма по крутизне откоса 1:1.25
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 18:36
#10
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


по каким таким норомам?)
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 10:17
#11
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


мда .... не по нормам .... а по книге Б.Ф. Белецкий, "Технология и механизация строительного производства" 2003...ладно ща пороюсь в СНиПе
ggipp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с проектным решением по покрытию...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Помогите с решением проблемы (колонна и балка все в трещинах) Zloy_trol Конструкции зданий и сооружений 12 23.09.2011 15:25
Помогите с решением пола из гранита leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2010 18:56
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера civic Конструкции зданий и сооружений 16 17.02.2009 00:54
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad JenK Другие CAD системы 4 05.12.2008 14:55