Непрочитано 28.09.2017, 15:46 #1
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку
Joncofy
 
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 4

Добрый день!
Хотелось бы узнать совета от опытных гуру как можно рассчитать трубу 108х4 из стали Ст3сп, расположенную в середине набетонки из бетона В25 толщиной 200 мм на колесную нагрузку Н-30. Набетонка находится на ростверке толщиной 0,8 м из бетона В25. В трубе располагаются провода.
Посчитал отдельно трубу в Скаде из КЭ-44 - не проходит, интересует методика ручного расчета (если такая имеется) или целесообразность и метод задания "пирога" в скаде.
Заранее спасибо за помощь откликнувшимся
Просмотров: 1978
 
Непрочитано 02.10.2017, 12:32
1 | 1 #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Ваша труба в бетоне работает как подкрепленная оболочка. Вы это учли?
Бетон не позволяет сплющить трубу. Её сечение не теряет устойчивость, не теряет форму, не превращается в эллипс или в "восьмерку".
Надо ставить снаружи трубы односторонние связи. Но это уже нелинейный расчет. Ну будет в стенке трубы какое то сжатие, и что? К тому же бетон вокруг трубы образует свод и нагрузка перераспределяется. Ваш расчет трубы не имеет практического смысла.
У вас над трубой слой бетона 200-108=92 мм. Мало что ли? Ну арматурную сетку над трубой положите. И успокойтесь. Представьте, что трубы нет вовсе. Что в бетоне пустота цилиндрическая, и что? Ну рассчитайте перемычку свода над пустотой как жб элемент. Да хоть как плиту с заделанными концами, пролетом 108 мм.
Кстати наверняка колесо автомобиля даже теоретически опирается на площадку которая шире, чем ваша труба. А само колесо то вовсе неподатливое. Это уж скорее жесткий штамп. (Это вам не кучу песка в виде нагрузки насыпали.) Даже если каким то фантастическим образом ваша труба начнет сминаться - ну перераспределится под колесом нагрузка, только и всего.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 00:45
#3
Joncofy


 
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 4


Спасибо за Ваш ответ! Я также ПРАКТИЧЕСКИ уверен, что с ней ничего не будет, но хотелось бы убедиться точно, т.к. будет очень обидно демонтировать всё оборудование на причале, разбирать набетонку и заменять эту закладную трубу в случае повреждения кабеля допустим). Бетон вполне вероятно долго не проживёт (но его можно будет отремонтировать) и вся нагрузка придется на стенку трубы. И да, защитный слой бетона - 46 мм сверху и снизу.

Последний раз редактировалось Joncofy, 03.10.2017 в 01:01.
Joncofy вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 17:31
1 | 1 #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Joncofy Посмотреть сообщение
И да, защитный слой бетона - 46 мм сверху и снизу.
А зачем снизу то 46 мм? Положите трубу прямо на ростверк. Эта труба в какую то коробку входит и вот непременно с зазором 46 мм от ростверка?
Поверх трубы положите арматурную сетку. Боитесь за износ бетона? Тогда не жалейте арматуру. Сетка допустим из диаметра 16А500С с шагом 100 мм в двух направлениях. И хрен вам кто под такой сеткой трубу вот прямо сразу возьмет и продавит.
Другой вариант - сознательно делать лотки в набетонке, а уж в лотки класть трубы. Лотки перекрывать съемными плитами. Если что не так - легко меняете трубу с кабелем. При этом труба может быть асбестоцементная.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами. Sergei kubikrubik Металлические конструкции 21 14.11.2018 10:45
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52