Непрочитано 11.05.2016, 08:42 #1
Ремонт надземной теплотрассы в поселке (как обосновать прокладку, выбор конструкции подземных участков, как расставлять опоры)
DanielDem
 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 63

Привет всем. Ремонт теплотрассы в поселке, делаем своими силами (оксип в районной администрации). Область запросила экспертизу, отправили на экспертизу, получили кучу замечаний.
1. Обосновать надземную прокладку (мы же просто ремонтируем, старое меняем на новое) - как лучше сделать?
2. Переходы через дорогу делаю в стальном футляре, просят обосновать и дать правильное схему. У меня просто опуск 1 метр и подъем
3. Как правильно расставить подвижнее, неподвижны опоры и компенсаторы?
Просмотров: 3599
 
Непрочитано 11.05.2016, 09:09
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну ведь не все же в деревне дураки, кто заказывает разработку проектной документации у специалистов. Тем более, что требуется экспертиза.

А вы делаете "по соображению" и просите отвечать на детские вопросы. Обратитесь к специалистам. "Экономия" на документации мнимая, в итоге всё дороже обойдется.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 09:52
#3
DanielDem


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вы делаете "по соображению" и просите отвечать на детские вопросы. Обратитесь к специалистам. "Экономия" на документации мнимая, в итоге всё дороже обойдется.
Ну почему по соображению. Просто опыта в теплосетсях нету. А так успешно проходим и общестроительные и водоснабжение.

А раз вопросы детские, что ж, для профессионала, ответить для них не состав особого труда
DanielDem вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 09:31
#4
aleshinv


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
... для профессионала, ответить для них не состав особого труда
Конечно профессионалом себя не считаю, но:

Цитата:
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
1. Обосновать надземную прокладку (мы же просто ремонтируем, старое меняем на новое) - как лучше сделать?
Т.е. ось трассы вы не меняете? Может быть стоит прямо так и написать? Реконструируемая (ремонтируемая) теплотрасса проходит по существующей оси, т.е. работы выполняются без изменения трассировки. Можно сослаться на дополнительные затраты при устройстве канала подземной теплотрассы или экономию ввиду прокладки надземной теплотрассы на существующих опорах. Ну если еще есть геоподоснова (съемка), тогда можно надземную прокладку обосновать наличием подземных коммуникаций.


Цитата:
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
Переходы через дорогу делаю в стальном футляре, просят обосновать и дать правильное схему. У меня просто опуск 1 метр и подъем
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" 12.20. .... Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах...
Вообще глава 12 СП 124.13330.2012 обязательна к применению на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033, вступившего в силу с 01.03.2016). Мне кажется это более чем основание...

А детальный узел необходим, без него никак. Попробуйте поискать типовые решения. 313.ТС например, или аналоги...

Цитата:
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
3. Как правильно расставить подвижнее, неподвижны опоры и компенсаторы?
Тут все сложнее, если опыта в тепловых сетях совсем нет, тогда для начала прочтите вот эту книжку http://dwg.ru/dnl/3734
Ну или хотя бы разделы, посвященные опорам и компенсациям (глава 3, 10, 11)
А вообще есть специализированные программы для расчета теплотрасс. СТАРТ к примеру...
aleshinv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 11:39
#5
DanielDem


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 63


aleshinv
Спасибо вам большое!!!
Кратко и по существу!!!

Цитата:
Сообщение от aleshinv Посмотреть сообщение
Тут все сложнее, если опыта в тепловых сетях совсем нет, тогда для начала прочтите вот эту книжку http://dwg.ru/dnl/3734
Ну или хотя бы разделы, посвященные опорам и компенсациям (глава 3, 10, 11)
А вообще есть специализированные программы для расчета теплотрасс. СТАРТ к примеру...
А для чего вообще нужны неподвижные опоры?, в каких местах их можно/нужно предусмотреть. С подвижными опорами и компенсаторами разобрался более/менее
DanielDem вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 18:19
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
Ремонт теплотрассы в поселке, ... . Область запросила экспертизу, отправили на экспертизу
Что отправили на экспертизу, ремонтируемую теплотрассу, это как ???
Чаще на экспертизу отправляют проект.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 14:37
#7
DanielDem


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что отправили на экспертизу, ремонтируемую теплотрассу, это как ???
Не корректно выразился, конечно отправили проект
DanielDem вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Ремонт надземной теплотрассы в поселке (как обосновать прокладку, выбор конструкции подземных участков, как расставлять опоры)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53