Армирование стен открытого резервуара
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
||
Просмотров: 2463
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Рабочая будет и горизонтальная и вертикальная. Приближенно можно сделать так:
1. Посчитать консольную балку шириной 1м (для вертикальной арматуры, выпуски из плиты) 2. Посчитать неразрезную балку шириной 1м на нагрузку, полосой 1 метр от днища. Т.е. основное расчётное армирование (горизонтальное и вертикальное) у Вас будет в нижней части стены. Если есть СКАД, то считайте в нём, а упрощённо потом проверите. |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
ВСе варианты для такого расчета подровно расписаны в книжке Байков и Строгин "Строительные конструкции" за 1980 год.
Если решать объемную задачу в СКАДе то, с учетом взимной работы стержней, арматура получится на порядок меньше.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктивное армирование монолитных стен | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 71 | 16.06.2015 15:09 |
Армирование стен из пенобетона | cheburawka | Железобетонные конструкции | 7 | 15.09.2009 23:04 |
Армирование стен малоэтажных домов по технологии Velox. Узлы. | yota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.04.2009 01:12 |
Армирование стен в углах | motor-serg | Железобетонные конструкции | 22 | 27.10.2008 16:51 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |