Непрочитано 13.10.2009, 12:23 #1
Временный трубопровод подачи воды для испытания резервуара
REDS
 
Конструктор (Железяки)
 
Russia
Регистрация: 12.04.2007
Сообщений: 252

Собственно я не сильно специалист в трубопроводах поэтому такой вопрос.
Необходимо подать воду на расстояние примерно 2 км. с водозабором из реки до вновь смонтированного резервуара, для его гидроиспытания.
Можно ли применить полимерные трубы для этого... или какие-то другие... пожарные рукава, и прочее.... чтобы дёшево и сердито...
Насос подобрать...это вроде понятно. Хватит ли одного насоса.. на такое расстояние, чтобы не было проблем его найти.
И ещё вопрос по решению водозабора???
Может у кого-то есть схемы на подобное... выложите плиз.... очень надо
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Просмотров: 5024
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:50
#2
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Я бы Вам предложил вырыть колодец или сделать скажину, дешевле будет, и людям польза, и Вы не в накладе.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 09:10
#3
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Насчёт скважины... хм... наверное ничего не выйдет... особенно чтобы дешевле получилось... всё дело происходит в отдалённом уголке нашей Родины. во-первых надо спец. оборудование, разрешение заказчика и прочее...
Может есть какие-то советы по такой схеме, не меняя так сказать принципиально сам подход.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 12:55
#4
Ohabiki


 
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 16


Какой тип гидроиспытаний (давление, продолжительность) и объем резервуара?

Так и чешутся руки отойти от предложенной Вами схемы. Например, завезти туда воду в цестернах и взять в аренду какой-нибудь простенький дизельный компрессор для нагнетания давления.

Строить 2км. водопровода - это ппц дорого.
Полиэтилен выйдет дороже стали (его стоимость отбивается во время длительной эксплуатации). С другой стороны, из полиэтилена построить намного быстрее, надо меньше рабочих, трубы легкие. Но сварщика по стали найти намного легче, чем по полиэтилену, к тому же придется брать в аренду сварочный аппарат.
Можно использовать безнапорные профилированные полиэтиленовые трубы (они легко соединяются муфтами, сварка не нужна), а давление создавать уже около резервуара. Или гнать воду под давлением прямо по ним (если оно не большое). Тогда будут утечки, но водопровод-то временный, просто насос помощнее взять.
Ohabiki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 13:10
#5
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Ohabiki Посмотреть сообщение
Какой тип гидроиспытаний (давление, продолжительность) и объем резервуара?

Так и чешутся руки отойти от предложенной Вами схемы. Например, завезти туда воду в цестернах и взять в аренду какой-нибудь простенький дизельный компрессор для нагнетания давления.

Строить 2км. водопровода - это ппц дорого.
Полиэтилен выйдет дороже стали (его стоимость отбивается во время длительной эксплуатации). С другой стороны, из полиэтилена построить намного быстрее, надо меньше рабочих, трубы легкие. Но сварщика по стали найти намного легче, чем по полиэтилену, к тому же придется брать в аренду сварочный аппарат.
Можно использовать безнапорные профилированные полиэтиленовые трубы (они легко соединяются муфтами, сварка не нужна), а давление создавать уже около резервуара. Или гнать воду под давлением прямо по ним (если оно не большое). Тогда будут утечки, но водопровод-то временный, просто насос помощнее взять.
Резервуары 2000м3 -2шт. и 1000м3 -3шт. испытываются заполнением.
В цисцернах - я себе не представляю
А идея использовать пожарные рукава??....или их не прокачать на такую длину? Больше вроде нет вариантов...у меня по-крайней мере.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 14:18
#6
Ohabiki


 
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 16


Пожарные рукава - хорошая идея, я невнимательно прочитал основное сообщение. Потери там будут не критические. Для рукава D75мм, L-8м при расходе 6 л/с потери 0,18 м.вд.ст., т.е на 2км около 45 м.вд.ст.
Найдите в инете самую серьезную контору, котороя их производит и продает, и пообщайтесь на эту тему с тех поддержкой. Они наверняка все объяснят, подберут насос, разжуют типовую схему организации всего этого беспредела
Ohabiki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 16:02
#7
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Ohabiki Посмотреть сообщение
Пожарные рукава - хорошая идея, я невнимательно прочитал основное сообщение. Потери там будут не критические. Для рукава D75мм, L-8м при расходе 6 л/с потери 0,18 м.вд.ст., т.е на 2км около 45 м.вд.ст.
Найдите в инете самую серьезную контору, котороя их производит и продает, и пообщайтесь на эту тему с тех поддержкой. Они наверняка все объяснят, подберут насос, разжуют типовую схему организации всего этого беспредела
Спасибо большое за участие ...буду рассматривать идею пожарных руковов подробнее... они вроде и по 25 метров есть.
Может подскажете... нет ли каких типовых схем водозабора.... не капитального, а временного...
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 19:49
#8
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,531
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Спасибо большое за участие ...буду рассматривать идею пожарных руковов подробнее... они вроде и по 25 метров есть.
Может подскажете... нет ли каких типовых схем водозабора.... не капитального, а временного...
Попробуйте всё же с цистернами обсчитать вариант

25тонн за раз, на 1000 кубов всего понадобиться всего 40 рейсов
значит на все резервуары
(3х1000+2х2000=7000) 7000:25=280 рейсов, по моему есть смысл обдумать, дальность-то всего 2 км.
Думаю аренда 3-4 цистерн спасут отца русской демократии.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.10.2009 в 19:59.
T-Yoke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Временный трубопровод подачи воды для испытания резервуара

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Подземные хранилища для воды из железобетона Niko 1 Железобетонные конструкции 17 17.05.2006 12:26