Непрочитано 07.06.2012, 15:04 #1
Расчет консоли в колонне из трубобетона?
Tropy
 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1

Дорогие форумчане есть ли у кого методика расчета колонн с консолями из трубобетона?
Труба диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, необходимо приварить консоль. На консоль действует сила в 40 т на расстоянии 400 мм от стенки трубы.
Просмотров: 2718
 
Непрочитано 10.06.2012, 02:05
#2
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Что за консоли из трубобетона? В трубе бетон? В консоли бетон? В целом наверное без разницы, какая колонна или консоль. Принцип расчёта одинаков. 40т*0,4 = 16т.м. момент. На этот момент и надо подбирать швы, если консоль вырезается по диаметру и обваривается. Либо делать накладки и возможно столик.
rossecorp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет консоли в колонне из трубобетона?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
расчет консоли в scad SmeaNi SCAD 4 24.03.2010 21:29
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24