24.01.2018, 12:11 | #1 | |
Спортивно-оздоровительный центр должен считаться на МРЗ?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 3360
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Так одно из первых замечаний - не представлен расчет на МРЗ для сооружений.... и это хорошо что в СП 14 года подправили табличку под ФЗ, а то все ж повышенного уровня сперва туда подходили. В промке проще стало, а в вот в гражданке все там-же.
Вон недавно клуб на 200 посадочных мест рисовал, и туда выходит МРЗ при сейсмике нужно.)) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Я же говорю - глупость. Это не есть "расчёт на МРЗ". При расчёте на МРЗ, усилия могут как увеличиваться так и уменьшаться. Причём незначительно. Косяк заложен в СП: "При расчётах на МРЗ К1=1". По сути в СП предлагается просто усилия от ПЗ увеличить в (1/К1) раз. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Можно подумать ваша что-то знает. Это она просто думает, что знает. Надо поставить её на место
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
НЕ "с потолка", а вполне выверенное значение. Читай Ньюмарка. Ну или учебники нормальные по сейсмике.
К1 вполне обоснован. Там, где Никакой "К1" не уместен.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Да нормально, делай по худшему.)) У меня проект на проверке лежит - везде МРЗ и сейсмика 7 баллов. Не заморачиваясь с 1 все сделали. Сопливая этажерка в 2 яруса, а колонны - два двутавра 800мм под углом 90гр. И это притом, что геологи в итоге сделали СМР и дали 6 баллов на площадку. А все стоит уже. металла на 2 таких завода хватит
Да понятно, утрирую. За ссылочку спасибо, очень мало литературы понятной мне по этой теме |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
А все дело в коэффициентах. Я просто если честно был сильно удивлен, когда от слова "зрелищное" усилия в 2 - 4 раза увеличились. Последний раз редактировалось Aragorn, 25.01.2018 в 14:03. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Только это не "расчёт на МРЗ". На самом деле это расчёт по ЛСТ в упругой стадии без допущения пластики. Что за программа? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да нифига. Могло ещё хуже получиться.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
Кстати, пункт 5.2.2 (СП14) не является обязательным к применению согласно перечня. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Теперь осталось еще разобраться, как в скаде поменять этот коэффициент, если он не меняется. ... Получается через поправочный коэффициент? Последний раз редактировалось Aragorn, 26.01.2018 в 07:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Что должен делать архитектор при капитальном ремонте? | Настесса | Архитектура | 42 | 14.02.2013 17:30 |
Какой минимум должен зарабатывать инженер-конструктор II кат.? | Arthur199 | Разное | 450 | 09.12.2012 17:55 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |