Как защитить от коррозии стальной шпунта, укрепляющего дамбу?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

По заданию заказчика необходим разработать шпунтовое ограждение, удерживающее дамбу на отдельных участках. Были выполнены расчеты и запроектирован шпунт "Ларсена". Объект пошел на экспертизу, было замечание эксперта - не предусмотрена защита от коррозии шпунтового ограждения на весь период эксплуатации. Защитное покрытие должно быть и стойким к механическим повреждениям при его вибропогружении, обеспечивать защиту от коррозии на открытом воздухе, в грунте, в воде при возможных разливах реки.
Цитата:
9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
Косяк свой признаем. Начали искать защитные покрытия и столкнулись с тем, что не можем найти производителей защитных покрытий, которые бы могли обеспечить стойкость покрытия в земле на длительный период (хотя бы 25 лет), а также стойкость покрытия при вибропогружении шпунта. Защиту от коррозии в воде пока вообще не нашли. Получается надо переходить на железобетонную подпорную стенку?
Подскажите, как решить задачу, кто сталкивался с такой проблемой?

Последний раз редактировалось K'TyH, 08.11.2018 в 07:03.
Просмотров: 14081
 
Непрочитано 07.12.2018, 14:36
#41
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Пособие к СНиП 3.07.02-87

10.69. Антикоррозийная защита не наносится на конец шпунта, который входит в железобетонный оголовок, а также на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, антикоррозийная защита в нижней зоне шпунта должна быть при этом выполнена не менее чем на 1 м ниже проектного уровня дна.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 15:35
#42
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Это пишут люди, которые не видели эпюру моментов в шпунте
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 02:10
#43
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это пишут люди, которые не видели эпюру моментов в шпунте
Что то не уловил, а причем тут эпюра? просветите неучей плз
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 06:30
#44
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
10.69. Антикоррозийная защита не наносится на конец шпунта, который входит в железобетонный оголовок, а также на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, антикоррозийная защита в нижней зоне шпунта должна быть при этом выполнена не менее чем на 1 м ниже проектного уровня дна.
Очень странное указание, которое не соответствует действующим нормам.
И вообще - как это можно одновременно соблюсти: не наносить покрытие на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, при это покрытие всё равно должно быть ниже проектного уровня дна.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 06:50
#45
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


На 1 м вглубь наносить, ниже не наносить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 07:24
#46
Новый_инженер


 
Регистрация: 30.08.2018
Новосибирск
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Очень странное указание, которое не соответствует действующим нормам.
И вообще - как это можно одновременно соблюсти: не наносить покрытие на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, при это покрытие всё равно должно быть ниже проектного уровня дна.
Грубо говоря, покрытие наносится на среднюю часть.
Новый_инженер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 07:44
#47
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Лажа это, а не указание. Какую-то часть в грунте покрыть, какую-то нет, а как обосновать? Никак. Покрываем всё.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 07:55
#48
Новый_инженер


 
Регистрация: 30.08.2018
Новосибирск
Сообщений: 38


При погружении антикорозийка сотрется, видимо смысла тогда покрывать нет. А часть, которая в контакте с водой, останется защищенной )
Новый_инженер вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 08:12
| 1 #49
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Ниже ограничен доступ кислорода для коррозии
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 08:54
#50
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Ниже ограничен доступ кислорода для коррозии
А вот СП 28 и ГОСТ 9.602 так не считает, вернее не совсем так, там про кислород вообще речь не идет, там понятие коррозия более широкое
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 11:47
#51
AKazakov


 
Регистрация: 05.03.2013
Красноярск
Сообщений: 1


Делали шпунтовую стену и покрывали антикоррозийным гидроизоляционным материалом гермокрон-гидро. У ЦНИИС есть заключение, что покрытие устойчиво при погружение шпунта в суглинки и глины. Были какие-то испытания на объекте, к сожалению этой информации уже не найти.
Вложения
Тип файла: pdf oao-cniis-antikor-zashita-shpuntovoj-stenki.pdf (178.1 Кб, 128 просмотров)
AKazakov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:01
#52
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Какое сечение вышло по расчету? На пластиковый шпунт точно перейти нельзя? Недостаток сечения компенсировать другими мероприятиями.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 14:39
#53
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от AKazakov Посмотреть сообщение
ЦНИИС есть заключение
Странный у ЦННИСа бланк организации, как будто в коридоре нашли.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
причем тут эпюра
При некоторых схемах опирания эпюра моментов в районе дна имеет экстремум и "не красить" там...,а где тогда?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:00
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
эпюра моментов в районе дна имеет экстремум и "не красить" там...,а где тогда?
Над водой конечно же! - Чтоб красиво было!
Цитата:
Сообщение от AKazakov Посмотреть сообщение
Делали шпунтовую стену и покрывали антикоррозийным гидроизоляционным материалом гермокрон-гидро. У ЦНИИС есть заключение, что покрытие устойчиво при погружение шпунта в суглинки и глины.
Такие заключения "обо всём и ни о чём" можно получить на любую краску. См тему про утепляющую нано-краску - у них тоже сертификаты есть, только реальная польза от них - только подтереться.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:49
#55
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
стальной шпунта, укрепляющего дамбу
Может подумать о выборе материала: стальной шпунта:-) срок эксплуатации лет 40-50, грунтовая дамба лет 100 легко. Или опять не красить. Или ПВХ+гермокрон-гидро

----- добавлено через ~21 мин. -----
Сергей Юрьевич, пойдем "как усилить подпорную стенку" она уже наклонилась
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 10:54
1 | #56
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


K'TyH, решился у вас этот вопрос каким то образом???? и как если не секрет.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 15:43
#57
Шпунтовик

Шпунт Ларсена
 
Регистрация: 15.12.2019
Москва
Сообщений: 1
Отправить сообщение для Шпунтовик с помощью Skype™


Для стен подвергающимся Атмосферным воздействиям:
-Эпоксидная грунтовка
-Промежуточный эпоксидный слой с возможностью повторного покрытия
-Алифатический полиуретановый верхний слой
Номинальная толщина системы из сухих плёнок: 240 µм

Для обеспечения долговечности стальных конструкций, установленных как в пресной, так и в морской воде:
-Эпоксидная грунтовка
-Эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей, или эпоксидное покрытие с содержанием стеклянных хлопьев
Номинальная толщина сухой плёнки: 500-550 µм

Для того чтобы избежать воздействия очень агрессивных веществ:
-Полиамидная эпоксидная грунтовка, пигментированная слюдяной окисью железа
-Полиамидное эпоксидное покрытие с увеличенным химическим сопротивлением
Номинальная толщина сухой плёнки: 480 µм
Шпунтовик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как защитить от коррозии стальной шпунта, укрепляющего дамбу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? deviser Металлические конструкции 36 04.10.2016 12:08
Как защитить от коррозии полость балки? eilukha Металлические конструкции 28 18.06.2014 20:46
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии SAAB89 Водоснабжение и водоотведение 8 24.10.2011 16:33
Как защитить арматуру от коррозии в дорожном полотне моста? _Prim Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 03.10.2011 11:17
Как защитить железный бак под горячуюю воду в бане от коррозии MOCKBUH Прочее. Отраслевые разделы 23 03.04.2009 08:45