Нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 4994
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Мне технологи в своё время объясняли, что нормативные концентрации даны с небольшим запасом на убежать и датчики ставить не надо. Но это не точно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Датчики и всё остальное к ним обычно заказывают в спецификациях АТХ. Делают эти спецификации киповцы, или кто там у вас выполняет их обязанности. Технологи выдают категорию помещений / размеры взрывоопасной зоны, классифицируют эту зону, указывают тип вещества для обнаружения. На рабочке хорошо бы проверить расстановку датчиков относительно мест утечки.
|
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
deep_tool, вы правы, с одним нюансом.
Датчики указываются в АТХ. Но места их расположения и принципы работы (не только типы веществ, еще концентрации срабатывания и другие особенности работы каждого датчика в каждой конкретной ситуации) выдает технолог. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Гляньте РД БТ 39-0147171-003-88. "Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности" - он уже не действует, но разрешено использовать в качестве рекомендательного документа см. письмо от 20 октября 2003 года № 10-12/1114.
Плюс СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 "Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли ставить антипанику ? | drill_man | Архитектура | 14 | 26.10.2014 17:30 |
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 24.10.2014 15:36 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |