06.10.2017, 02:43 | #1 | |
Анализ усиления ЖБ ригеля
Конструктор
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 870
|
||
Просмотров: 2187
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
В том то и дело, что здесь не в цифрах дело. Дело в совместной работе ригеля и усиления, или в несовместной. Я не могу точно себе представить как будут происходить деформации этой конструкции. На каком этапе включится в работу уголок?
Поймите правильно, хочется, как бы, решить обратную задачу. Перейти от деформаций к усилиям. Не могу представить себе, как это будет... Offtop: В проекте бетон В25, в реале В10 (в самом хреновом случаем) - проморозили
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Самое же БСК состоит в том, что даже если бы уголок включили в работу как арматуру растянутой зоны, толку от этого не было бы никакого, так как разрушение произойдет по бетону сжатой зоны Последний раз редактировалось juri18, 06.10.2017 в 05:31. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Кстати, Вы верно подметили про арматуру растянутой зоны... Именно на это уповали те люди которые разрабатывали сие усиление...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
например, ригель 400х400 мм, армированный 4d20А400 при бетоне В25 несет 14,6 т*м, а при В10 = 12,1 т*м. Разница 17% не такая уж большая, как могло бы казаться.. а по факту такая обойма, конечно, будет только висеть нагрузкой. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
БСК. Однозначно.
Возможно разрушение сжатой зоны, а усиливают растянутую.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
красиво декорировали балку металлом, молодцы!
сомневаюсь, что там такие нагрузки, что марка бетона сжатой зоны имеет ощутимое значение, а вот поперечные силы в балке и опоры, другое дело, а на поперечку это усиление работать не будет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Действительно может оказаться что из-за снижения класса бетона несущая способность упадет не так критически.
Так что если заполнить зазор между ригелем и уголком, то они начнут работать вместе, но из-за отсутствия совместной работы по касательному направлению уголок включится не в единое сечение, не влезет в потроха EJ балки, а просто банальным алгебраическим плюсом со своим собственным EJ начнет ей помогать. Может этого и хватит для компенсации потери класса бетона. Считать надо, факт. Offtop: А ещё на фото по центру пролёта кабель черный протянут, который на дальних балках кажется огромной трещиной. И мозг уже сам дорисовывает перелом упругой линии в этом месте и прогиб и прочее. Жутко смотреть))) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Я поприкидывал и действительно расчет по прочности нормальных сечений не так критически воспринимает понижение марки бетона. Про поперечку как то и не подумал... Надо проверить!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет усиления железобетонного ригеля | Scar1et_Rain | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2015 09:20 |
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной | ditrix | Железобетонные конструкции | 5 | 05.02.2015 11:07 |
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций | Fool | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 16:00 |
Работа жб ригеля | Kinzer | Железобетонные конструкции | 12 | 30.11.2009 15:01 |
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. | oleg_111 | Железобетонные конструкции | 68 | 02.02.2009 15:12 |