| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?

Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2008, 23:32 #1
Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?
V1adiM
 
конструктор ПГС
 
Одесса
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 51

Есть стропила параллельно скату кровли, можно ли их разбить из плоскости прутами арматуры? делается такое? в каком-то букваре была такая схема, только там тяжи разбивали балки перпендикулярно скату...
Заранее благодарю за ответы!
Просмотров: 5321
 
Непрочитано 29.10.2008, 02:44
#2
Лисандр


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192


Не очень понятно - зачем это все? И схемку бы посмотреть!
Плотники не очень с металлом любят возиться!
А стандартное решение дерево с деревом без металла не нравится? С узлами тоже как-то не очень ясно!
Лисандр вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 07:25
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Что значит разбить? Раскрепить может? Обрешеткой стропила раскрепляются.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 08:19
#4
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Offtop: V1adiM, в современном русском языке это слово употребляется, как правило, во множественном числе, но, уж если употребляешь в единственном, то имей в виду, что оно среднего рода -СТРОПИЛО.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 09:42
#5
V1adiM

конструктор ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51


4Лисандр: с плотниками все просто, саморезами пришивают к металу черепичный брус по длине стропил и к черепичному бьется обрешетка... дерево-дерево быйдет подороже в нашем районе
4Liam: извиняюсь за сленг... правильно, расскрепить но, на сколько знаю обрешетка не считается расскреплением... по крайней мере метал-дерево точно...
4Солидворкер: вам бы на форум филологов записаться надо... умный такой!
V1adiM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 09:48
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


V1adiM
Вам бы правильно описать ситуацию и схемки приложить.
Ато так получается, что слепой, глухого не разумеет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 10:11
#7
Лисандр


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192


Offtop: V1adiM!
Не дерзите г-ну Солидворкеру - он во гневе страшон!

DEM - прав!
Лисандр вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 11:04
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
4Солидворкер: вам бы на форум филологов записаться надо... умный такой!
Человека поправляешь из лучших побуждений, а он обижается. Еще и умным обозвал...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 23:19
#9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Задался точно таким же вопросом, как и автор темы:

как раскрепить металлические стропила из плоскости для увеличения общей устойчивости? Пришло в голову следующее:

1. вариант с деревянной обрешеткой откидываю сразу как не надежный;

2. вариант с пофнастилом требует слишком много металла, кроме того, в покрытии достаточно много мансардных окон, разрезающих профнастил на части и уменьшающих его жесткость.

3. вариант с тяжами из гладкой арматуры (схему прикладываю) напрашивается сам собой по аналогии с тяжами в покрытиях зданий с металлическим каркасом. Тем не менее, нигде такого, казалось бы очевидного, решения не встречал. В связи с чем возникают некоторые сомнения.
В ходе поиска по форуму натолкнулся на близкую по смыслу тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19768&pp=10000
и в частности
Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
... И, опять таки, не говоря о том, что формулы для вывода фи_балочного предполагают не просто развязку сжатого пояса в заданных точках, но и обеспечение нулевого угла закручивания в этих точках...
Просьба делиться мнениями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 189
Размер:	28.8 Кб
ID:	22575  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 23:23
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


лучше уж использовать металлические связи из проката - по аналогии со связями покрытия в промке.
P.S. меня больше позабавило другое - Вы уверены, что стены воспримут распор "стропильной" системы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 23:36
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
лучше уж использовать металлические связи из проката - по аналогии со связями покрытия в промке.
P.S. меня больше позабавило другое - Вы уверены, что стены воспримут распор "стропильной" системы?
Никакого распора нет т.к. стропила наслонные. В коньке балка, если присмотритесь. Да и вообще - это просто схема для обсуждения, реальная кровля - односкатная.

По поводу связей из проката - а чем они принципиально лучше тяжей?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 23:44
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


тем, что связи из проката будут работать не только на растяжение. сами же написали -
Цитата:
как раскрепить металлические стропила из плоскости для увеличения общей устойчивости?
Цитата:
в покрытии достаточно много мансардных окон
так что по мне лучше использовать прокат.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2009, 00:00
#13
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тем, что связи из проката будут работать не только на растяжение. сами же написали -


так что по мне лучше использовать прокат.
Сложно поспорить. Конечно прокат будет работать на сжатие лучше, чем арматура, которая вообще на сжатие работать не будет. Плата за это удовольствие - перерасход металла.
Рассматриваемая схема установки тяжей не подразумевает работы их на сжатие: тяжи и слева и справа замыкаются на неподвижные точки системы. При "попытке" стропил потерять устойчивость влево или вправо будут включаться в работу растянутые тяжи справа или слева соответственно.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 10:57
#14
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


возвращаясь к вопросу о грамотности речи:
Offtop: Стропилина ж. стропило ср. бревно, служащее основой кровли, крыши; стропилина, одна нога стропила, образующего треугольник; сходясь остряком под конем, стропилины расходятся, упираясь пятками в концы матиц (балок, переводин); парные стропила, скрепленные поперек перевязкою, а иногда еще особо с матицами, ставятся поотвесу, связываются прогоном и решетником, по которому уже кроют чем нужно. Даль, как-никак.
А по-поводу решения... чем вас не устраивает вот такой вариант?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
tyagi.dwg (64.5 Кб, 1006 просмотров)
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 11:03
#15
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Offtop:
Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
правильно, расскрепить
Правильно всё-таки "раСкрепить"
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 15:06
#16
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
возвращаясь к вопросу о грамотности речи:
Offtop: Стропилина ж. стропило ср. бревно, служащее основой кровли, крыши; стропилина, одна нога стропила, образующего треугольник; сходясь остряком под конем, стропилины расходятся, упираясь пятками в концы матиц (балок, переводин); парные стропила, скрепленные поперек перевязкою, а иногда еще особо с матицами, ставятся поотвесу, связываются прогоном и решетником, по которому уже кроют чем нужно. Даль, как-никак.
А по-поводу решения... чем вас не устраивает вот такой вариант?
Вопрос по поводу грамотности несколько устарел - см. даты первых постов.

По поводу "чем не устраивает решение": всем устраивает, кроме того, что не имеет к рассматриваемому случаю никакого отношения.
В Вашем, Sergun'ka, примере раскрепляются прогоны покрытия, расположенные перпендикулярно скату кровли и не от потери общей устойчивости, а для увеличения прочности при изгибе в плоскости покрытия от скатной составляющей нагрузки на кровлю.

Какие будут еще мнения?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 20:32
#17
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Сложно поспорить. Конечно прокат будет работать на сжатие лучше, чем арматура, которая вообще на сжатие работать не будет. Плата за это удовольствие - перерасход металла.
Рассматриваемая схема установки тяжей не подразумевает работы их на сжатие: тяжи и слева и справа замыкаются на неподвижные точки системы. При "попытке" стропил потерять устойчивость влево или вправо будут включаться в работу растянутые тяжи справа или слева соответственно.
А вот такой вот вопрос. В приложенном Вами чертежике написано, что арматура по расчету. Если все по расчету, то в чем вопрос? Посчитали - приняли, вопрос отпал сам собой. Да еще и не факт, что посчитанная арматура (какая-нибудь 20 али 36я) окажется экономичнее уголка 25го или 50го, имеющего бОльшую по сравнению с арматурой жесткость.
Dr.Braun вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 20:46
#18
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


помойму там чтото есть.
http://dwg.ru/dnl/5671
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 21:52
#19
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


по поводу устаревания вопроса грамотности - фрагмент вашей же миниатюры. Вложение 22688

Кроме того, на моем чертеже нет ни одной выноски с позицией представленной балки. Прошу, абстрагируйтесь от увиденной вами когда-то в учебнике схемы. Если поставить гайки по обе стороны от тяжа, то получится весьма жесткая связь, при условии закрепления крайних прогонов как на Вашем эскизе. А представленный способ всего-навсего предлагает заменить сварку тяжей на болтовое соединение, регулирурующее усилие натяжения. Должен сказать, подобный способ ничуть не хуже, а даже и лучше сварки. И ко всему, что есть скатная составляющая, как не аналог горизонтального усилия?
Про этот конкретный случай могу высказать следующее: хоть Ваш эскиз и не образмерен, а можно-таки сделать вывод о сравнительно небольших сечениях, а следовательно и о таких же небольших величинах продольной горизонтальной нагрузки, воспринимаемых этими сечениями. А на крайний случай можно предусмотреть анкеровку крайних стропильных ног тяжем в кладку фронтона.

Последний раз редактировалось Sergun'ka, 22.06.2009 в 22:00.
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 09:55
#20
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
помойму там чтото есть.
http://dwg.ru/dnl/5671
Спасибо. Книжка хорошая, но решения своего вопроса там не нашел.

to Dr.Braun
Уголок экономичнее не будет т.к. для растянутых элементов изгибная жесткость роли не играет.

to Sergun'ka
Речь в теме идет о раскреплении сжатого пояса стропил от потери устойчивости. Рекомендую ознакомиться с этим явлением прежде чем давать советы - см. любой учебник по МК

Последний раз редактировалось RomanM, 23.06.2009 в 10:09.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по buildtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 23:49
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46