Подскажите что ответить заказчику. Полученно ТУ. В нём не указано внутреннее пожаротушение, но расход воды взят с его учетом. При прохождении экспертизы согласовали водомерную вставку d=50 мм. и внутреннее пожаротушение от двух d-100 мм. При заходе в МВК эксперт попросил откоректировать ТУ или сделать вставку 100 мм, для беспрепятственного пожаротушения. Заказчик менять ТУ не хочет.
Подскажите как лучше поступить и где найти эту вставку 100 мм.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Просмотров: 2901
 
Непрочитано 21.07.2010, 17:56
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Корректировка ТУ была бы не лишней. И формально спец из мвк прав. Предоставьте ему заверенные расходы по воде, где прописано сколько на пожар, сколько на хозпит.
Обводная с электрозадвижкой должна пропускать пожарный расход в случае, если счетчик такой расход пропустить не может.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Корректировка ТУ или есть решение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ГОСТ или ТУ на ГСП gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.04.2006 15:28