04.04.2013, 07:19 | #1 | |
Как запроектировать двухпролетную раму с подвесными кранами для VI снегового района по серии УНИМАРК-Р1
проектировщик
Новосибирск
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 1545
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
В документе 05ПЗ применяете расчет по способу 2 - учитываете сдув снега ветром, проверяете пирог покрытия что бы не превысил 85 кг/м2, крановую нагрузку по табл. 10 с учетом примечаний п. 5.3, 5.5 на документе 06ПЗ, получаете значение вертикальной нагрузки - по табл. 4 принимаете код вертикальной нагрузки, а затем по табл. 6 при переходе к стали С345 понижаете его на 1.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
Alex_26 спасибо за ответ. Но тут есть сомнения в правомерности принятия VI кода вертикальной нагрузки при увеличении марки стали. Марка стали не влияет на усилия, передаваемые рамой на фундамент, и следовательно они будут получены от вертикальной нагрузки 500кг/м2, а мы имеем фактически 580кг/м2. Что посоветуете?
|
|||