10.07.2013, 09:24 | #1 | |
Нужна ли балка в диафрагме и почему?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 3178
|
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Практически везде шаг колонн 6м. Монолитные стены (180мм) фиолетовые, балки черные. Колонны наружные 400х400 (есть и 400х600), внутренние 450х450. Балки с полками - внутри здания (полки 1/6 пролета, тобишь метр, есть и поменьше) но это не суть важно, меня интересует только лишь одно, ставят ли балки в расчетных схемах в диафрагмы жесткости и зачем, как я думаю - диафрагма жесткости она сама по себе жесткая, балка ни к чему ей, но есть люди которые мне говорят что якобы она нужна, а почему, сами не знают, да и я не знаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Я бы ориентировался на толщину плиты и полученные упругие деформации. Ставил в одном объекте подбалку (с пилона на диафрагму), т.к. пролет был изрезан отверстиями, чтобы увеличить жесткость. И видел как делали подбалку в похожей ситуации, только там сверху на плиту опирался пилон (рахитекторы начудили).
Если тощина плиты пееркрытия 180-200 мм, и нет извращений с отверстиями, то подбалка здесь не нужна. Ну а для людей, которые говорят, все подтверждается расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Армирование балки какое-то мощное получается на 6 м. В расчете сечение как тавр или прямоугольник учитывается?
А, заметил второй вариант армирования. Более похож на правду. По пеермещениям нормально. Это, у вас везде балки идут. Сделайте и эту для симметрии так сказать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тавровое сечение везде, кроме крайних балок, там прямоугольное. Последний раз редактировалось erikbond, 10.07.2013 в 11:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Не продолжай, ща налетят... Не ставь и все. Смысла в ней нет.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 10.07.2013 в 13:30. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему тип элемента балка и колонна одновременно? | alexey_baranov | Robot | 1 | 05.06.2013 23:45 |
Обычная балка с распределенной нагрузкой, нет деформаций, почему? | Dima64 | SCAD | 4 | 16.02.2012 10:48 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |