Отвод стоков проектируется в напорную линию. кнс будет у напорной линии. Самотечная канализация надземная, перепад м/у низом надземной трубы самотечки и подводящей трубой в кнс 2,34м.
Требуется ли камера гашения напора?
Диаметр подводящего трубопровода 200 мм. уклон надземной части 0.008 длина 72,92 м
Или может быть возможно установить в самой кнс на подводящей трубе какое-нибудь устройство для гашения напора нагнетаемого перепадом? (зонт или чтонибудь подобное)
Ответь пожалуйста, а мы пока посидим
Просмотров: 6174
 
Непрочитано 28.09.2011, 13:11
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Лучше всего вообще не врезать напорный трубопровод одной КНС в напорный трубопровод другой КНС. Если всё же это неизбежно, тогда для ответа требуется характеристики насосов на обоих станциях, их отметки и конфигурацию сети от первой КНС до точки врезки второй, это как минимум.
И не нужно проводить аналогий с водопроводом, здесь трубопроводы работают под напором не всё время, а периодически.
А по поводу ввода самотечки в КНС, так тут выдумывать нечего, никакой камеры гашения не нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 05:07 благодарю
#3
дидаблюджист


 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 24


спасибо за ответ! просто данный проект не я разрабатывал, я только вношу изменения. К сожалению другого выбора нет. В Якутске это частый случай. Многолетняя мерзлота не позволяет сильно заглубляться, а ландшафт у нас плоский, сети с советских времен проложены безсистемно, хаотично. В СССР в Якутске велась точечная застройка. Дома стоят где попало, сети также. А расстояние от фундаментов зданий до канашки должно быть не менее 10 м. Поэтому у нас встречается очень сильная стесненность инженерных "систем". Поэтому без напорок необойтись