необходима ли камера гашения напора перед КНС в данном случае?
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 6174
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Лучше всего вообще не врезать напорный трубопровод одной КНС в напорный трубопровод другой КНС. Если всё же это неизбежно, тогда для ответа требуется характеристики насосов на обоих станциях, их отметки и конфигурацию сети от первой КНС до точки врезки второй, это как минимум.
И не нужно проводить аналогий с водопроводом, здесь трубопроводы работают под напором не всё время, а периодически. А по поводу ввода самотечки в КНС, так тут выдумывать нечего, никакой камеры гашения не нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 24
|
спасибо за ответ! просто данный проект не я разрабатывал, я только вношу изменения. К сожалению другого выбора нет. В Якутске это частый случай. Многолетняя мерзлота не позволяет сильно заглубляться, а ландшафт у нас плоский, сети с советских времен проложены безсистемно, хаотично. В СССР в Якутске велась точечная застройка. Дома стоят где попало, сети также. А расстояние от фундаментов зданий до канашки должно быть не менее 10 м. Поэтому у нас встречается очень сильная стесненность инженерных "систем". Поэтому без напорок необойтись
|
|||