| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Норма о заделке отверстий в противопожарных стенах, где?

Норма о заделке отверстий в противопожарных стенах, где?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2014, 07:58 #1
Норма о заделке отверстий в противопожарных стенах, где?
anna_FED
 
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 5

Был ранее такой пункт. Теперь не действует этот документ.
Цитата:
ППБ 01-03

37. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
Есть действующий аналог с подобным пунктом?

Нашла:

Цитата:
ГОСТ Р 50571.5.52 -
2011/МЭК 60364-5-52:
При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
но это узко специализированно, а чтобы в целом про коммуникации? Подскажите, пожалуйста, если знаете такой пункт в действующем нормативе
Просмотров: 17509
 
Непрочитано 02.07.2014, 08:32
1 | #2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 22
Цитата:
22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
СП 2.13130.2012 п.5.2.4

Цитата:
5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Последний раз редактировалось Alexandr_A, 02.07.2014 в 08:41.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 08:49
#3
anna_FED


 
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 5


Большое спасибо
anna_FED вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Норма о заделке отверстий в противопожарных стенах, где?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Сверление отверстий в стенах и перекрытиях belmende Технология и организация строительства 17 06.11.2012 21:33
Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах msv_mnv Технология и организация строительства 8 21.10.2010 19:25
Узел заделке отверстий 8987 Конструкции зданий и сооружений 3 27.01.2009 12:00