| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании

Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 07:02 #1
Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87

Доброго времени суток!

Заранее извиняюсь за свою неопытность,- возник вопрос, не могу самостоятельно найти ответ.

По СНиП 41-01-2003 ,п.4.4.2 температура теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок,воздушно-тепловых завес и др. не должна быть более максимально допустимой по приложению Б.

В приложении Б для помещений жилых, общественных указано - для водяной 2х трубной системы отопления с радиаторами, панелями, конкекторами - указано не более 95градусов.

Вопрос у меня в следующем - а непосредственно для систем теплоснабжения воздухонагревателей какой допустимый предел? или они приравниваются в данном случае к системам отопления?
Просмотров: 2291
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 09:53
#2
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Сам же отвечаю - в общественном здании допускается для теплоснабжения использовать теплоноситель с температурой до 115 градусов. При условии использования стальных труб и изоляции обеспечивающей на поверхности не более 40 градусов. (СНиП 41-01-2003, п.4.4.2, 4.4.4)
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 13:16
#3
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Ну да конешно....... Сунь руку под прорыв такой трубы, сразу поймёшь какая должна быть максимальная температура. Про эксплуатацию и жизни людей незабываем думать.
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 05:43
#4
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Согласно некоторым данным, глубокий ожог кожи произойдет в течении 1 секунды при контакте с 70-ти градусной водой, так что про безопасность думают производя гидравлические испытания.
nrjst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Нормирование путей эвакуации в общественном здании. Henessy Архитектура 3 02.09.2009 01:47
Вентиляция кухни в общественном здании Tornado Разное 1 13.01.2009 09:12
материал конструкций мансарды в общественном здании Эжен Архитектура 16 29.01.2008 16:23