| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.03.2012, 11:02 | #1 | |
Стык двутавров через прокладку
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 16140
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Что тут думать - считать надо.
P.S. В старом СНиП II-23-81* в п. 11.1*. была фраза "Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил.2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов." |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
scatler
И еще такая тонкость, в Вашей пластине появляются силы поперек проката, и следовательно требования к ней как к фланцам, т.е. сталь ни как не ниже С345-12, растягивающие напряжений меньше половины допускаемых (было в старом снипе). А так узел известный, применяется как раз для того, чтобы уйти от физических методов контроля сварного шва - за счет увеличения длины сварных швов по сравнению со сваркой в "стык". |
|||
|
||||
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193
|
Лучше сделайте монтажный стык на ВПБ или заклепках. Мосты не любят сварнину.)))
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: Последний раз редактировалось Proekt@nt, 28.03.2012 в 14:58. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Хотелось бы спросить у людей которые предлагают варить встык через пластину, как они собираются бороться с перегревом и разрушением швов от нагрева. Можно конечно соединение прогревать градусов до +400...+600 и попытаться варить, но к чему такие сложности, к таму же на площадке.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150
|
Цитата:
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Попробуйте горизонтальные швы по металлу, но рез швеллера сделать косым (чтобы увеличить длину), а вертикальное соединение все таки через накладку. Можно еще с внутренней стороны арматуру приварить, вместо накладки (только посчитать такое соединение нужно.
Речь идет именно о разрушении сварных швов в результате температурных деформаций. Вы выполнили шев, а затем его снова нагреваете и остужаете, да еще и натягиваете. Возможно возникновении трещин в металле шва. ГОСТ 5264-80 посмотрите, может и не надо кромки разделывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Proekt@nt
Цитата:
Sacha 63 Цитата:
Сколько был на заводах и монтажных площадках ни когда не видел, чтоб фланец до такой температуры грели ( по моему после 500 металл начинает светится малиновым светом). Я не говорю что предварительный прогрев это плохо, это наоборот очень даже ... И не разу технологи завода видя на чертежах фланцевый узел не заявляли: "Ну блин влипли придется узел греть". |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Чего на накладках-то нельзя? Поясная накладка 10х160х390мм. 10мм толщины сыграют роль для профлиста, что лежит сверху? (Будет небольшой горбик, подумаешь..) Стыкуйте накладками!
через лист с двухстронней сваркой не стыкуют, потому что швы друг напротив друга. Одну сторону поварили, остыло, варите другую сторону, и там усадка после сварки. Поскольку напряжение от усадки - вдоль толщины листа, может произойти расслоение листа, просто от усадочных напряжений. И где взять тот прокат с контролем сплошности для фланцев?! По крайней мере, если уж так делать, то не через лист толщиной всего 10мм. Делать стыковые швы пояса и стенок - на станке фрезеровать торцы и фаски снимать надо. Фаски из-под резака с 10мм зазорами - это на аварии можно)) Последний раз редактировалось lexabelic, 28.03.2012 в 20:15. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод | Nikotin | Инженерные сети | 17 | 03.04.2014 14:59 |
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? | oleg08860 | Лира / Лира-САПР | 3 | 18.02.2011 23:01 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |