| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?

Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2017, 03:21 #1
Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?
Andreyyyyyyyyy
 
Регистрация: 03.08.2015
Сообщений: 9

Можно ли размещать здание "над" анкерными тягами причала?
Рельеф местности не позволяет расположить иначе.
Надо запроектировать причал типа больверк со зданием склада в прикордонной зоне.
Существуют ли ограничения по размещению зданий в зависимости от конструкции причала?
Или этот склад просто добавить как постоянную нагрузку и учитывать ее при расчете?
Просмотрел :
- РД 31.3.05-97 нормы технологического проектирования морских портов.
- РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий.
- РД 31.31.55-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.

Никакой конкретики что нельзя размещать здание в зоне анкерных тяг не увидел.
Просмотров: 4774
 
Непрочитано 10.05.2017, 20:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Раз уж никто не ответил (поскольку вы не в той ветке отписались)...
!Подозреваю!, что можно при усилении этих анкерных тяг. Фактически их, и что там к ним прилеплено, придётся включить в конструкции нового здания.

Прямой запрет может и быть, но я не знаю.

Так же надо смотреть новые СП на проектирование, а не только РД И ПТЭ.
Рекомендую обратиться к гидротехникам: Сергей Юрьевич (СерёгаБилдер), cancercat, и ещё пара человек постоянно тусуют на форуме в своей ветке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 20:50
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Привет.

Можно:
- на "естественном основании" если конструкция причала в районе тяг рассчитана на вертикальную нагрузку, а давление от фундамента его не превышает, но экспертиза потребует расчет на взаимовлияние.
- на сваях. Тогда расчет взаимовлияния обычно не требуется. Сваи либо привязывать к схеме расположения тяг, либо давать в примечании "забивать по месту", делать плитный ростверк и жить на стройке авторским надзором.

Наиболее практичен и часто применяем второй путь.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 15:29
#4
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Судя по тому, какие книжки Вы смотрите-причал на море. Т.е. тяги на глубине 1,5-2,0 м. Я бы подошву фундамента расположил ниже тяг, а дальше столбики и т.д. Шпунт с этим справится легче, чем считать тягу на растяжение с изгибом
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 11:04
#5
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


На свайном фундаменте делайте. У наших гидротехников в 99 из 100 случаях такое решение. И тогда никаких влияний. Только со стороны описательной части ПОСа уточнения нужны.
BEDMEDb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Подскажите стоимость проектных работ - здание склада sab_chel Прочее. Отраслевые разделы 2 10.11.2015 11:25
Можно ли строить структурное здание в 9-ти бальной сейсмической зоне? VASCOR Металлические конструкции 4 16.04.2013 16:26
Где можно размещать скотоубойные пункты artimida Архитектура 11 21.12.2012 12:40
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20