| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2017, 09:40 | #1 | |
Расчетное сопротивление грунта для фундаментной плиты
Самара
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 5793
|
|
||||
Расчетное сопротивление грунта - это никакое не расчетное сопротивление, если брать аналогичный термин у бетона и металла и даже свай. Сниповская формула чисто математическая, получена для частного случая (ленточный незаглубленный гибкий фундамент) при голословно принятой глубине сдвига и "натянута" на все остальные случаи при помощи разных коэффициентов и ограничений. Попробуйте прикинуть формулой Пилягина при глубине зоны плстических деформаций z=b-tg (правда, как Вы эксперта будете убеждать - не знаю)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
Правомерно ли брать d1=4м???...т.к. нет непосредственно пригруза такой высоты у плиты фундамента...это похоже на столбчатый фундамент в середине широкого подвала (наша реальная схема). это как штамп заглубить на 1.5м....и брать d1=1.5(+подготовки), а d0=0. Рассудите....
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
SergeyKonstr, спасибо, только хотел по этому поводу спросить. Правильно ли Я поступлю? После нахождения среднего давления от паркинга в зоне примыкания к фундаменту здания привести его ко второму слагаемому в ф.5.7 (Mq*d1*y21)....т.е при условном давлении 15т/кв.м. принять например d1=3м вес грунта (выше под-вы) = 5т/куб.м..
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
На основании этой разницы принять d1? То есть, допустим, давление грунта на уровне подошвы 8т/м2, вес конструкций паркинга 4т/м2. Разница в 2 раза. Следовательно d1 принимаем не 4м, а 4/2 = 2м? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
При 30-то метров? Это уже здание без подвала получится, как ф-т в середине котлована с пригрузкой по бокам. Исходник сп-ой формулы во вложении. Как обзывается такой "грунт"? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Y′II = 5т/м3? условно как бы?
То есть формула: d1 = hs + hcf * Ycf / Y′II как должна выглядеть? Я так понимаю, что произведение в Mq*d1*Y′II в формуле 5.7 СП22, а вернее d1*Y′II, должно выглядеть так, чтоб получалось ваше давление d1*Y′II=15т/м2, то есть d1=15/Y′II = 7,5м. Или как? Последний раз редактировалось UnAtom, 17.05.2017 в 17:17. Причина: догоняю... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вопрос интересный, смотрю старые расчеты по фирмам, - эксперту однозначно можно было бы придраться....Но как-то не задал у Нас вопрос такой. Вот так примерно и предполагал, нужно чтоб кто-то подтвердил)))....Сергей показывает интересные пути, но просто хотелось бы на уровне п.п. 5.6.7 для однозначности доказательства. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Произведение d1 x gamma'II = "нормативной" нагрузке (кПа, т/м2) на уровне подошвы плиты-полторашки от веса всех грунтов и конструкций примыкающих сбоку (грунт толщ. 1,5-0,6 м; плита 0,6 м; конструкции пола, колонны, плита перекрытия паркинга и постоянные нагрузки на нем). d0 - что это? - не жирно ? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
Свой бетон, чужая арматура....
Цитата:
По поводу d1 x gamma'II спасибо за подтверждение)....жаль что паркинг "легковат"). У нас уже проблема с местами парковки, жду 2 дня решения о втором уровне паркинга. И все же в данной схеме R маловато для данной этажности)! А d0 это db - глубина подвала по ф.5,7....описка... Последний раз редактировалось MAZA, 17.05.2017 в 20:55. Причина: дополнение |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? | vlz | Основания и фундаменты | 14 | 09.12.2013 13:42 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Расчетное сопротивление грунта | Алек. | Основания и фундаменты | 12 | 25.04.2009 18:15 |
Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та | NikName | Основания и фундаменты | 8 | 19.02.2009 11:06 |